北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 3814|回复: 6

顶层燃气主管道可以改矮点吗现在太难看了。

[复制链接]

20

主题

128

帖子

299

积分

小学毕业

积分
299

社区居民忠实会员

发表于 2016-3-23 23:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位有是顶楼的,是否把主管道改了短的,我的一个顶头的粗管正好在灶台那面墙的正中间,太难看了。
改造费用多少?
mmexport1458746389025.jpg
回复

使用道具 举报

20

主题

128

帖子

299

积分

小学毕业

积分
299

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2016-3-23 23:24:17 | 显示全部楼层
我想把这个柱子改短点。要不然太裆害了。
回复

使用道具 举报

14

主题

56

帖子

149

积分

小学毕业

积分
149

社区居民忠实会员

发表于 2016-3-23 23:33:49 | 显示全部楼层
哈哈,顶层都这样。我也想改

内容来自[手机版]
回复

使用道具 举报

14

主题

56

帖子

149

积分

小学毕业

积分
149

社区居民忠实会员

发表于 2016-3-23 23:46:53 | 显示全部楼层
哈哈,顶层都这样。我也想改

内容来自[手机版]
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-3-24 00:53:42 | 显示全部楼层
燃气主管道一般是无法变更的,可以做橱柜的时候,用柜体板包起来,还不能全部包死。倒也是可以联系燃气改造公司过来看看,是否可以改动。电话:96777
回复

使用道具 举报

20

主题

128

帖子

299

积分

小学毕业

积分
299

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2016-3-24 07:49:58 | 显示全部楼层

回 4楼(柯南) 的帖子

柯南:燃气主管道一般是无法变更的,可以做橱柜的时候,用柜体板包起来,还不能全部包死。倒也是可以联系燃气改造公司过来看看,是否可以改动。电话:96777  (2016-03-24 00:53) 
燃气公司说不能改,但在其他论坛看见有人说可以改,也不知道什么情况,即使能改估计对工人要求很高!我也大概了解了一下更改作业。确实挺危险的。要不是在中间我也不想动它。
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-3-24 13:20:35 | 显示全部楼层

回 5楼(小百度) 的帖子

小百度:燃气公司说不能改,但在其他论坛看见有人说可以改,也不知道什么情况,即使能改估计对工人要求很高!我也大概了解了一下更改作业。确实挺危险的。要不是在中间我也不想动它。 (2016-03-24 07:49)
不能改造是对的(工人技术高也不行哦),燃气主体管道是不允许改动的。主体管道分出的小管道可以改造。但是必须要燃气公司的人来改。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册