庄主,请教两个问题

1、电路走线,一般不用分线盒吗?非得插座接插座?我觉得是故意为了省事,并多走线,庄主觉得呢。工人的解释是为了将来有问题,查线方便,感觉不是太充分。

2,电路走线的抽头应该算在工程量里边吗?

3,如果砖墙,开横槽,应该问题不大吧?听说混凝土墙开横槽是怕切了钢筋,是这样吗?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-8-6 11:56:06 | 显示全部楼层
1,当然穿线省事。我没有太明白你说的意思。呵呵。

2,什么是抽头?电路收费,应该按照线管的长度来,因为电线很便宜,也就2元一米吧。

3,开横槽是不符合施工工艺的,因为竖槽是规范工艺,如果,以后在墙上打孔,工人会躲过竖槽的位置,不会躲过横槽的位置。这个工艺就这么点作用。如果,横槽可以减少施工量,你又能保证记住施工位置(以后不会打穿管线),开就是。

碰到钢筋会头疼的,其实,开竖槽也有可能碰到钢筋的。而如果开横槽碰到钢筋,工人肯定会退缩想其他办法的,截断钢筋是非常麻烦的事。