发表于 2016-4-25 19:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按我的理解,总开和分开其一有漏电保护即可;
能用2p就用2p;
线路里载荷额定功率在空开电路的70%左右;
不太了解电气,请问这几个对不对

接下来是问题:
1,槽上占一个位置的双线断路器和2p的空开有何区别,看开关上电路图是不一样的;
2,哪个开关用漏电好一些;
3,是否需要买好一些的断路器,比如施耐德的比正泰要贵几倍,工长买了正泰的一套,是否需要换掉,或者起码把总开换个好一点的;

我家旧房重装,部分原有线路摘不出来就保留了,现在计划分为这么几路:1卫生间;2厨房和餐厅插座;3原有线路包括两个房间的插座、灯和俩空调;4网络设备和办公桌电脑;5新风;6摘出来的一台空调;7摘出来的几个灯;8摘出来的几个插座
现在是铺完管、线串了部分的阶段,上边分8路是我现在的设想,可以合并,希望大家给点建议,电箱是买的施耐德16路的,怎么根据线路和电箱位置来分配合理


谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-25 20:18:41 | 显示全部楼层
总开要是带漏电的,任何一个分回路漏电,全屋没电。分回路带漏电即可。

占一位(1模数  1mod   18mm)的1P+N 双线  跟  2P   (36mm),都是能同时断开火线和零线,但1P+N  零线不提供保护(热磁保护),这段话是ABB  施耐德  西门子 电气选型手册上都这么说的,至于啥叫热磁保护,我也不知道,反正这几家说明书都这么写的,出奇的一致

来张图片震撼你
Acti 9.jpg

微信截图_20160425202327.jpg

配电箱.png


11.jpg

10.jpg

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg
回复

使用道具 举报

26

主题

91

帖子

243

积分

小学毕业

积分
243

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-25 20:29:06 | 显示全部楼层

回 1楼(whm518) 的帖子

whm518:总开要是带漏电的,任何一个分回路漏电,全屋没电。分回路带漏电即可。

占一位(1模数  1mod   18mm)的1P+N 双线  跟  2P   (36mm),都是能同时断开火线和零线,但1P+N  零线不提供保护(热磁保护),这段话是A .. (2016-04-25 20:18) 
你贴的图是总开带漏电,分开都是1p+n是吧?这样布置好吗
回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-25 20:35:24 | 显示全部楼层

回 2楼(monkey115) 的帖子

monkey115:你贴的图是总开带漏电,分开都是1p+n是吧?这样布置好吗 (2016-04-25 20:29)
第一张图 最左边是总开关 (就是一个总开关,没有漏电)紧挨着 自复位过欠压保护器(JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范里强制要求),
后面所有1P+N都是带漏保的断路器(全屋所有分回路都带漏保,连照明 壁挂式空调 最奢侈的布局,最奢侈的超级安全性 还有1P+N 的专用汇流排,电线接线整齐美观 安全
回复

使用道具 举报

26

主题

91

帖子

243

积分

小学毕业

积分
243

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-25 20:41:54 | 显示全部楼层

回 3楼(whm518) 的帖子

whm518:第一张图 最左边是总开关 (就是一个总开关,没有漏电)紧挨着 自复位过欠压保护器(JGJ 242-2011    住宅建筑电气设计规范里强制要求),
后面所有1P+N都是带漏保的断路器(全屋所有分回路都带漏保,连照明  壁挂式空调 最奢侈的布局,最奢侈的超 .. (2016-04-25 20:35) 
我也想装成这样……
你说我的情况能布置开吗
p+n好像明白点了,应该是主动断开是两根线,跳闸只跳火线,应该是这个意思吧
回复

使用道具 举报

26

主题

91

帖子

243

积分

小学毕业

积分
243

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-25 20:48:47 | 显示全部楼层

貌似装不起啊,一个一位的漏电断路器就一百多……一套下来一千打不住
回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-25 20:50:22 | 显示全部楼层
这么说吧,后面那些带漏报的断路器都是单模数的,只占一位宽  18mm    就算上总开关   自复位过欠压保护器  加起来都不到16位 , 根据自家情况  有可能  还要  少几个那。

网上一位大神的解释,个人觉得更通俗易懂。

普通低压断路器和拼装式漏电保护断路器品种繁多,有1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P 等多种,简介如下:

1P 不带漏电保护,最普通的单极开关,用于人不会接触到的供电线路,如照明,壁挂空调等,需注意1P开关只能安装在火线上,零线直接接配电箱。

1P 漏电开关,使用非常广泛,短路过载漏电可以动作切断火线,零线一直连通,用于常规插座回路,基本属于开发商的标配。

1P+N,又称DPN,其特点是火线提供短路过载保护,零线只是一个联动开关,跳闸时先切断火线,后切断零线,合闸时先接通零线,后接通火线,只能用于220V系统。

1P+N 漏电开关,在1P+N开关的基础上提供漏电保护功能,主要是为了节省配电箱空间。

2P 不带漏电保护,非常常见的双极开关,需注意真正的2P开关是两个极都提供对等的短路过载保护能力,这是与1P+N最大的区别,2P开关通常用于220V系统总进线开关。

2P 漏电开关,即两极提供对等的短路过载保护能力,同时有漏电保护功能,通常尺寸较大,用于大型固定式大功率电器,如电热水器,柜式空调。
回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-25 21:19:01 | 显示全部楼层

回 5楼(monkey115) 的帖子

monkey115:貌似装不起啊,一个一位的漏电断路器就一百多……一套下来一千打不住 (2016-04-25 20:48)
是的,价格较贵。 对那些 看惯了 正泰 德力西 之流 的 傻 大 黑 粗 类 形象外观,想耳目一新类可以尝试
回复

使用道具 举报

9

主题

207

帖子

441

积分

初中毕业

积分
441

社区居民

发表于 2016-4-26 08:54:09 | 显示全部楼层

热磁保护就是短路和过载保护
回复

使用道具 举报

9

主题

207

帖子

441

积分

初中毕业

积分
441

社区居民

发表于 2016-4-26 08:57:13 | 显示全部楼层
如果您是壁挂空调 普通2P开关足以   如果您是柜机  那必须要用漏电保护开关   我家是这么分的  可以供您为参考  主开关是普通的隔离开关,分路是照明一路1P开关,空调插座是漏电开关3路,厨房插座漏电开关1路,卫生间插座漏电开关1路,剩下的插座漏电开关1路~~
回复

使用道具 举报