zhlun666:吧里的标准2米之内误差不超3mm,这个精度应该没问题。按照楼主说的情况,肯定是没达到吧里的标准。这种情况下责任谁负?怎么负?是拆掉重来还是扣钱? (2016-04-26 10:00) 
使用道具 举报
14
92
220
小学毕业
35
423
2894
大专毕业
柯南:一种是找平的平整度的误差。楼主的5毫米误差是整体误差5毫米,估计是工人记错了。一般出现这种情况是尽可能使用其他方法去补救。需要业主和装修公司(工长)进行协商了。 (2016-04-26 11:17) 
zhlun666:如果找平达不到2米之内3mm误差怎么处理? (2016-04-26 12:23) 
柯南:可以再进行局部的地面石膏找补。 (2016-04-26 14:48) 
24
547
1025
hanxuebaomao:版主,普通毛坯新房,做自流平之前,是否还需要先做一遍水泥砂浆找平呢 (2016-04-26 19:51) 