80年代的老房子,要装修,昨天请工长来看,工长说这种地面不能开槽,电线只能走墙,请大侠们看看,是这样吗?多谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-26 12:34:00 | 显示全部楼层
工长这话感觉说对一半,老房楼板是空心水泥预制板是不能开槽的,  但说电线只能走墙,太不严谨,地面上直接点对点布线走管,用水泥砂浆点固水管代替管卡钉,假如地面贴地砖,用铺地砖的水泥砂浆覆盖线管,这个问题不就解决了。
回复

使用道具 举报

28

主题

112

帖子

290

积分

小学毕业

积分
290

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-26 12:55:57 | 显示全部楼层

回 1楼(whm518) 的帖子

whm518:工长这话感觉说对一半,老房楼板是空心水泥预制板是不能开槽的,  但说电线只能走墙,太不严谨,地面上直接点对点布线走管,用水泥砂浆点固水管代替管卡钉,假如地面贴地砖,用铺地砖的水泥砂浆覆盖线管,这个问题不就解决了。
 (2016-04-26 12:34) 
感谢回复。是我说的不严谨了。因为要铺地板,工长说没办法了,如果铺地砖还可以像您说的这么解决。如果是铺地板有什么好的办法吗?
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-26 13:47:13 | 显示全部楼层

回 2楼(biseason) 的帖子

biseason:感谢回复。是我说的不严谨了。因为要铺地板,工长说没办法了,如果铺地砖还可以像您说的这么解决。如果是铺地板有什么好的办法吗? (2016-04-26 12:55) 
铺地板地面线管可以水泥找平埋进去。但地面会抬高一些。
回复

使用道具 举报

3

主题

15

帖子

53

积分

禁止发言

积分
53

社区居民

发表于 2016-4-26 13:50:56 | 显示全部楼层
您好,咱们打算什么时候开始装修呢?有时间我们可以上门给您看一下,然后根据您的要求和房子的实际情况给您一些建议,在给您做份详细的预算,我们预算就等于结算,中间无任何增项~先施工,完工之后您满意在付款~欢迎咨询:qq2815417367
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-26 14:26:15 | 显示全部楼层
是铺地板啊,那有地面布线的小细节,为了尽量降低地面抬高的厚度,点对点布线走斜线布管如果房间内线管多会有经常交叉的地方,就算用最低的两根管外径16mm的PVC电工套管,相叠加32mm,所以要优化走线,部分管路走线也可绕线,最终保证地面上只有一层管,这样找平厚度降低,地面线管可以水泥找平埋进去。
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-26 14:40:45 | 显示全部楼层

回 5楼(whm518) 的帖子

whm518:是铺地板啊,那有地面布线的小细节,为了尽量降低地面抬高的厚度,点对点布线走斜线布管如果房间内线管多会有经常交叉的地方,就算用最低的两根管外径16mm的PVC电工套管,相叠加32mm,所以要优化走线,部分管路走线也可绕线,最终保证地面上只有一层管,这样找平厚度降低,地面线 .. (2016-04-26 14:26) 
交叉的地方适当下凿一些是没问题的,预制板上面也会有一层薄的水泥层。
回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-26 15:46:25 | 显示全部楼层

回 6楼(柯南) 的帖子

柯南:交叉的地方适当下凿一些是没问题的,预制板上面也会有一层薄的水泥层。 (2016-04-26 14:40) 
开发商的地面是地暖的情况下,电管交叉地方可下凿20mm吗?网上搜索到一些地暖回填层厚度的介绍,说是30mm------40mm,但没具体说明是从反射膜上面30还是地暖管上面30? 要是地暖管上面
30那当然就没问题了,要不是那, 实在不敢在此地面上开槽。
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-26 17:41:59 | 显示全部楼层

回 7楼(whm518) 的帖子

whm518:开发商的地面是地暖的情况下,电管交叉地方可下凿20mm吗?网上搜索到一些地暖回填层厚度的介绍,说是30mm------40mm,但没具体说明是从反射膜上面30还是地暖管上面30?  要是地暖管上面
30那当然就没问题了,要不是那, 实在不敢在此地面上开槽。 (2016-04-26 15:46) 
地面保护层厚度都不统一,开槽的时候让师傅小心开槽一点,不要暴力开槽,是可以不破坏到地暖管的。
回复

使用道具 举报

28

主题

112

帖子

290

积分

小学毕业

积分
290

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-26 21:30:52 | 显示全部楼层

回 5楼(whm518) 的帖子

whm518:是铺地板啊,那有地面布线的小细节,为了尽量降低地面抬高的厚度,点对点布线走斜线布管如果房间内线管多会有经常交叉的地方,就算用最低的两根管外径16mm的PVC电工套管,相叠加32mm,所以要优化走线,部分管路走线也可绕线,最终保证地面上只有一层管,这样找平厚度降低,地面线 .. (2016-04-26 14:26) 
感谢whm518和柯南,我明白了,走地可以,就是要牺牲一些层高。我原来想不行的话就改铺地砖,其实是一样的,地砖的话也是要垫高的。原来是打算客厅铺地砖,卧室铺地板,工长说这样厅地面比卧室高,如果把卧室也垫高,可以解决走线问题和高低差问题,就是层高降低了。还想装新风