北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 1664|回复: 6

版主,请问水电改造客厅用4平方的线还是6平方的线合适?

[复制链接]

18

主题

390

帖子

844

积分

高中毕业

积分
844

社区居民

发表于 2016-5-17 14:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上
回复

使用道具 举报

13

主题

296

帖子

1717

积分

大专毕业

积分
1717

社区居民忠实会员

发表于 2016-5-17 14:20:33 | 显示全部楼层
一般照明2.5就够,空调4平米也够了,但最好一个空调单独走一个4平方的,这样同时使用空调的时候不会跳闸。
回复

使用道具 举报

18

主题

390

帖子

844

积分

高中毕业

积分
844

社区居民

 楼主| 发表于 2016-5-17 14:28:02 | 显示全部楼层

回 1楼(jk_hello) 的帖子

jk_hello:一般照明2.5就够,空调4平米也够了,但最好一个空调单独走一个4平方的,这样同时使用空调的时候不会跳闸。 (2016-05-17 14:20) 
谢谢
回复

使用道具 举报

14

主题

1658

帖子

4万

积分

硕士毕业

积分
49611

社区居民忠实会员最爱沙发

发表于 2016-5-17 14:43:46 | 显示全部楼层
空调单独4方,有的电器也需要单独4方,比如烤箱。
回复

使用道具 举报

25

主题

315

帖子

716

积分

高中毕业

积分
716

社区居民

发表于 2016-5-18 16:11:54 | 显示全部楼层
全部4平足够 住家用不太到6平的线
回复

使用道具 举报

4

主题

167

帖子

347

积分

初中毕业

积分
347

社区居民忠实会员

QQ
发表于 2016-5-18 22:29:42 | 显示全部楼层
客厅看你用什么空调了,你要是柜机大功率的就要上6平方的线,你要是想要餐厅吃个火锅啥的,也要走个4平方的线
回复

使用道具 举报

10

主题

169

帖子

382

积分

初中毕业

积分
382

社区居民

发表于 2016-5-19 09:51:10 | 显示全部楼层
主要还是看你对客厅的定位以及将来可能需要的电器类设备的功率估算。空调一般都是单独的一路并且用4平方线,其他电器如果总功率比较大,超过2000W,可能就需要考虑4平方线了,比如说客厅大鱼缸养热带鱼。一般情况下不需要的,2.5平方线足够了。