二手房,原房地暖,且铺有地砖,咨询问题如下:
1、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,则敲地砖过程中对地暖的损害大吗?
2、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,在原水泥沙浆上开槽改电路,这个过程中对地暖的损害大吗?
3、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,再用瓷砖粘结剂粘新的地砖,则新的地砖平整度能保证吗?是否还需要什么工艺来保证地砖平整度?
4、原地转不敲,在上面铺一层最薄的木地板,可行否?


请前辈指点,谢谢。
回复

使用道具 举报

3

主题

173

帖子

419

积分

初中毕业

积分
419

社区居民

发表于 2016-8-23 09:44:42 | 显示全部楼层
地砖不敲,直接铺的话不行,第一没有保温层啊
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2016-8-23 09:48:49 | 显示全部楼层
1、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,则敲地砖过程中对地暖的损害大吗?

只敲掉表层地砖,不野蛮施工对地暖影响不大的。

2、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,在原水泥沙浆上开槽改电路,这个过程中对地暖的损害大吗?

敲掉地砖后,要知道原地暖是不是做完回填层再铺砖的,这样水泥层的厚度会厚点,在水泥上开槽需要掌握开槽尺寸的。如果原来没有回填层直接铺砖的,开槽就估计够呛了。有地暖的地面尽量沿墙边开槽走线,墙边一般没有地暖管到的,但要注意有没有水电的布线。

3、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,再用瓷砖粘结剂粘新的地砖,则新的地砖平整度能保证吗?是否还需要什么工艺来保证地砖平整度?

可以直接用粘接剂铺贴的,但对施工技术的要求会高些。

4、原地转不敲,在上面铺一层最薄的木地板,可行否?

直接铺地板可以的,不过会稍微影响些地暖的采暖效果。
回复

使用道具 举报

3

主题

127

帖子

286

积分

小学毕业

积分
286

社区居民

发表于 2016-8-23 10:12:47 | 显示全部楼层
整体回答楼主的问题,首先,您这种情况,前两种,都有风险可能在拆除的过程中,打到地暖,从而导致必须整体更换地暖,这是施工队提前要跟你说清楚的。。。第二种更是不可能执行,拆完瓷砖层,没有碰到地暖已经算幸运了。。您还要开槽?没有师傅会这么做的。。

第三种方法,木地板本身地暖导热性能就差。直接铺在瓷砖上,冬天会很受影响。

个人推荐:碰碰运气,慢慢的拆掉瓷砖层,然后从新不开槽走水电,然后再覆盖上水泥砂浆铺砖或者找平后铺地板。我家跟你情况类似,只不过原有的是木地板,拆起来没那么危险。。
回复

使用道具 举报

8

主题

34

帖子

98

积分

学前班

积分
98

社区居民

 楼主| 发表于 2016-8-23 11:55:10 | 显示全部楼层
感谢各位的回复!
回复

使用道具 举报

2

主题

309

帖子

643

积分

高中毕业

积分
643

社区居民忠实会员

发表于 2016-8-23 12:51:58 | 显示全部楼层
地暖管一般距离墙壁会有20公分的
真要走线开槽的话在这个范围内开吧
回复

使用道具 举报

8

主题

34

帖子

98

积分

学前班

积分
98

社区居民

 楼主| 发表于 2016-8-23 13:16:39 | 显示全部楼层

回 5楼(咚咚) 的帖子

咚咚:地暖管一般距离墙壁会有20公分的
真要走线开槽的话在这个范围内开吧 (2016-08-23 12:51) 