集中供暖改地暖,大家都说混水器的功能是将集中供热的给水70度左右降低到50度,因为地暖是低温供暖适合温度是50度左右。
我们小区也是集中供暖,问了热力公司分管我们小区维修的师傅,他说给水温度是50度左右(不是70度),回水温度是40度左右。请教的问题是:
1、我们小区的给水温度是50度这个说法没问题吧?热力公司维修师傅对我们小区的供热情况非常熟悉,看样子不会说错。
2、如果给水是50度,还用混水器吗?混水器还有其他功能吗?
3、集中供热改地暖需要增加一个泵来提高热水循环速度,大家都有这个泵吗?
回复

使用道具 举报

5

主题

391

帖子

1169

积分

大专毕业

积分
1169

社区居民社区劳模最爱沙发忠实会员

发表于 2017-3-31 15:30:15 | 显示全部楼层
不同地方应该有所差别,一般进60出50;混水器根据温差控制液体流量从而达到恒温的目的;安装地暖时不一定要添加循环泵。循环泵只是作为地暖安装的辅助设备,安装地暖循环泵之后能够让地暖更加便利的工作,促进地暖管道水流的循环速度。一般家庭在安装地暖的时候没有出现地暖循环系统不平衡,地暖不热等情况是没有必要安装循环泵的
高老庄-选工长模式正式上线,详情http://bbs.glz.cn/read-htm-tid-58579.html
回复

使用道具 举报

27

主题

116

帖子

293

积分

小学毕业

积分
293

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-31 15:34:41 | 显示全部楼层
感谢大雄版主!
1、我家是顶楼,集中供热的末端,暖气一直不太热。这种情况是否需要添加循环泵?
2、循环泵一般多少钱?
回复

使用道具 举报

5

主题

391

帖子

1169

积分

大专毕业

积分
1169

社区居民社区劳模最爱沙发忠实会员

发表于 2017-3-31 16:12:23 | 显示全部楼层

回 2楼(13699117122) 的帖子

13699117122:感谢大雄版主!
1、我家是顶楼,集中供热的末端,暖气一直不太热。这种情况是否需要添加循环泵?
2、循环泵一般多少钱? (2017-03-31 15:34) 
1.需要考虑到您家的小区是否允许安装

2.集中供暖是楼上楼下并联还是串联
高老庄-选工长模式正式上线,详情http://bbs.glz.cn/read-htm-tid-58579.html
回复

使用道具 举报

27

主题

116

帖子

293

积分

小学毕业

积分
293

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-31 16:23:31 | 显示全部楼层
物业允许安装。
并联,每户单独有阀门。
回复

使用道具 举报

5

主题

391

帖子

1169

积分

大专毕业

积分
1169

社区居民社区劳模最爱沙发忠实会员

发表于 2017-3-31 16:44:32 | 显示全部楼层

回 4楼(13699117122) 的帖子

13699117122:物业允许安装。
并联,每户单独有阀门。 (2017-03-31 16:23)
楼上下并联的集中供暖安装一个应该没问题