【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 1827|回复: 5

2.5平方的非国标线,能用1.5匹的空调吗?

[复制链接]

8

主题

24

帖子

76

积分

学前班

积分
76

社区居民

发表于 2017-5-31 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发商配的线,2.5平方的,但是用游标卡尺量了下,非国标,比那个细,客厅想用1.5匹的空调,没有别的大功率电器了,能用吗?
线路是10年前的,也不知道老化了没有,肉眼看不出来。
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-5-31 17:11:46 | 显示全部楼层
1P=735W,1.5P=735×1.5=1102.5W ,常用的2.5平方电线额定电流为16-32A,按家用电压220V平方保守计算(16A)可承载功率为3520W。根据计算来说1.5P空调使用2.5平方的线是没问题的,但施工标准上是建议使用4平方的线。不论是功耗还是用电负荷大不至于掉闸,而且安全性也高一些。
回复

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

28

积分

学前班

积分
28

社区居民

发表于 2017-5-31 18:00:08 | 显示全部楼层
还有一重要参数楼主没有说,就是距离!!
另外是不是单独只给空调供电。
如果5米内单独空调供电应该是没有问题的,如果太长了最好换掉。
回复

使用道具 举报

0

主题

90

帖子

223

积分

认证商家

积分
223

社区居民

QQ
发表于 2017-6-1 17:58:11 | 显示全部楼层
游标卡尺误差1%,考虑把线换成国标线或者直接用4平方的。
回复

使用道具 举报

8

主题

24

帖子

76

积分

学前班

积分
76

社区居民

 楼主| 发表于 2017-6-1 23:09:45 | 显示全部楼层

回复2楼(xpresslink)的评论

嗯嗯,5米以内,单独供电,那我就先凑合了
回复

使用道具 举报

8

主题

24

帖子

76

积分

学前班

积分
76

社区居民

 楼主| 发表于 2017-6-1 23:11:04 | 显示全部楼层

回复3楼(松下新风客服)的评论

好的,谢谢建议