QQ截图20170622111409.png 红色为空调和铜管  从客厅穿过次卧到室外,这样可以么 大神来指教
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-6-22 11:25:33 | 显示全部楼层
这有点长吧,一般来说制冷冷媒传输铜管建议在5米以内,太长就没有制冷效果或制冷效果差。建议发个完整的户型图规划一下。
回复

使用道具 举报

10

主题

60

帖子

2177

积分

大专毕业

积分
2177

社区居民

发表于 2017-6-22 14:46:23 | 显示全部楼层
空调管应该是按米收费的吧,而且增加长度几个不菲,你这样改估计费用会特别高。
回复

使用道具 举报

6

主题

84

帖子

152

积分

小学毕业

积分
152

社区居民

发表于 2017-6-22 15:25:12 | 显示全部楼层
高低压铜管太长肯定对制冷效果有影响,五米以下,另外冷凝水排放管就是那根塑料管最好有点坡度,要不不利于冷凝水排放。
回复

使用道具 举报

23

主题

60

帖子

169

积分

小学毕业

积分
169

社区居民

发表于 2017-6-23 21:29:45 | 显示全部楼层
一般空调还是建议管路总长5米以内,超过5米效果不好,另外超过5米的话要盯着安装工人给你加制冷剂,机身自带的不够。