【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 3212|回复: 6

[装修讨论] 地暖设备问题请教

[复制链接]

9

主题

24

帖子

78

积分

学前班

积分
78

社区居民

发表于 2017-12-25 14:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家北京郊区的院子装了地暖,设备是空气源热泵,格力的.

有两点问题不太明白.请教懂的朋友.
IMG_20171118_103615.jpg
上图的压力表,平时是没压力的,这个正常吗.只有在加水时,有短暂的压力,之后表刻度又指向0了.

IMG_20171118_103607.jpg
上图这个玩意是做什么用的,黑色圈起来的地方,好像能跑气?需要拧紧吗
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-12-25 15:03:33 | 显示全部楼层
没有压力有可能阀门的原因,有阻隔,加水阀门打开会有压力。压力表只是显示当前加水之后水管中的压力有多少,避免压力过大。而图二中的装置是自动泄压阀,也就是管路中有空气,会根据情况自动排气用的。
回复

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

32

积分

学前班

积分
32

社区居民

发表于 2017-12-27 03:26:32 | 显示全部楼层
首先这个表应该是有问题的,运行时看下指针大概在3.5左右的位置。
第二处是自动排气阀,不用管他。
最后如果接的是地暖,效果应该还是不错的,你可以让售后人员帮你调一下设置,回水温度30度就可以,省电
回复

使用道具 举报

9

主题

24

帖子

78

积分

学前班

积分
78

社区居民

 楼主| 发表于 2017-12-27 16:33:32 | 显示全部楼层

回 1楼(柯南) 的帖子

柯南:没有压力有可能阀门的原因,有阻隔,加水阀门打开会有压力。压力表只是显示当前加水之后水管中的压力有多少,避免压力过大。而图二中的装置是自动泄压阀,也就是管路中有空气,会根据情况自动排气用的。 (2017-12-25 15:03) 
请教这位朋友关于第一点压力表的解释

这个地暖设备运转时,压力表确实是没压力的,指向0刻度.你所说的有可能是阀门的原因,是哪个地方的阀门会导致这个表的压力是0呢?
回复

使用道具 举报

9

主题

24

帖子

78

积分

学前班

积分
78

社区居民

 楼主| 发表于 2017-12-27 16:34:37 | 显示全部楼层
那也就是说我这个压力表是有问题的吧?

如果是0,会导致什么问题呢?不太懂这个,这个表测的压力到底是测得什么压力值啊.
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-12-27 20:52:16 | 显示全部楼层

回 4楼(ibsfn) 的帖子

ibsfn:那也就是说我这个压力表是有问题的吧?

如果是0,会导致什么问题呢?不太懂这个,这个表测的压力到底是测得什么压力值啊. (2017-12-27 16:34) 
压力表有问题是有可能的,但也并不代表就不会存在其它情况。主要看压力表的位置,如果在暖气的主线上面,水流正常,管路不堵塞的情况下肯定是会显示压力的。另一种就是在一个循环的线上,可能就是回水不畅造成的。
回复

使用道具 举报

9

主题

24

帖子

78

积分

学前班

积分
78

社区居民

 楼主| 发表于 2017-12-28 08:32:24 | 显示全部楼层
好的 多谢解答,具体我再咨询下厂家售后,主要是怕被忽悠了。