【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 5311|回复: 6

[装修讨论] 各位高手谁知道“等电位联结端子箱”做什么的?

[复制链接]

13

主题

96

帖子

228

积分

小学毕业

积分
228

社区居民忠实会员

发表于 2012-9-20 16:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备把卫生间的墙打掉做个开放式卫生间,但墙上有个“等电位联结端子箱”,请教了这边改水电的师傅,都说就是地线,没什么用,可以直接拆掉,但我总觉得地线既然设置了就应该有用,请教各位如果拆了有什么不良后果吗?多谢!
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2012-9-20 16:06:53 | 显示全部楼层
不碍事的话,就留着万一以后有用呢
回复

使用道具 举报

13

主题

96

帖子

228

积分

小学毕业

积分
228

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-9-20 16:17:14 | 显示全部楼层
关键就在这,它正在我们准备打的那面墙上啊,万能的庄吧,给我个答复吧
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2012-9-20 16:24:53 | 显示全部楼层
如果卫生间地线不通,还是很麻烦的。

有些电器对保护地要求高,比如洗衣机/消毒碗柜/电热水器等等,如没有会有危险,要看这地线不通后对哪些电器的专用插座有影响才好说。
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2012-9-20 16:46:59 | 显示全部楼层
另外

建议您家最好找个电工确认一下,至少打了以后,厨房啊卫生间啊地线都能连通,装电热水器不会有漏电安全隐患^_^
回复

使用道具 举报

13

主题

96

帖子

228

积分

小学毕业

积分
228

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-9-20 16:50:51 | 显示全部楼层
明白了,多谢Jack ,不知道改水电的人是不是为了省事,听那口气这东西一点用都没有
回复

使用道具 举报

10

主题

101

帖子

232

积分

小学毕业

积分
232

社区居民

发表于 2012-9-20 17:55:03 | 显示全部楼层
我昨天刚刚拆开看过,已经可以确认是地线接口
很多电器,比如电热水器等对地线要求比较严格
最好别拆
如果非得拆,也最好是想办法挪到别处
直接拆掉不可取
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-11-26 02:43 , Processed in 0.064508 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表