1,水电验收,怎么验收啊?需要注意啥啊?

2,要装地漏了,有没有什么推荐啊?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-9-27 15:17:03 | 显示全部楼层
这个可一句话说不清.请耐住性子阅读。

一、水路改造验收:
1、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。
2、所有出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平。
3、水电路线管不能在同一槽内。
4、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM)
5、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅。
6、水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟。
7、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管。
8、墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖。
9、水改后期最好给用水设备都加装三角阀。三角阀主要装在热水器及台盆等的出水口,以后检修维护方便。比如马桶后面的三角阀,加软管连接马桶,如果马桶坏了发生漏水,我们可以直接关掉三角阀进行维修就可以了,不然如果总阀在户外,那就麻烦多了。如图:

二、电路改造验收:    
1、电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外)。
2、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM)
3、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定。
4、强电线和弱电线要单独穿管。而且两个相邻的线管之间应保持不少于50厘米的距离,有交叉的时候,夹角要保持90度。
5、电话线和电视天线应单独穿管,坚决不能在线管内有接头,而且两个相邻的线管之间应保持不少于50厘米的距离,
6、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。暗盒的高度也应一致,在电线穿入线管中,禁止在两个暗盒之间线管内有接头
7、线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水。
8、强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试)
9、弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试)
10、墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板。
11、一根PVC管里最多三根线,应该按一根管计算,而不是按一条线计算。
12、在穿完线以后要用绝缘胶带和防水胶带对电源导线接头进行双层绝缘。对于走在吊顶上的电源线必须穿线管而过,而且对吊顶的木龙骨要进行防火、防虫等处理,以免日后带来麻烦。

老庄就推荐,水封比较深的纯铜普通地漏...
回复

使用道具 举报

11

主题

99

帖子

240

积分

小学毕业

积分
240

社区居民

发表于 2013-4-9 17:00:25 | 显示全部楼层
mark~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

12

主题

369

帖子

868

积分

高中毕业

积分
868

社区居民忠实会员

发表于 2013-4-9 18:54:53 | 显示全部楼层
改电的时候如果是挪电源的位置,比如只是往旁边移了一点,是把原来的线全撤了重新布线还是在原基础上接一段?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-4-9 20:32:18 | 显示全部楼层

回 3楼(easycat) 的帖子

easycat:改电的时候如果是挪电源的位置,比如只是往旁边移了一点,是把原来的线全撤了重新布线还是在原基础上接一段? (2013-04-09 18:54) 
接一段。

要修修补补,不要推倒重来。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

17

积分

学前班

积分
17

社区居民

QQ
发表于 2013-4-10 16:04:40 | 显示全部楼层
家庭装修之水路改造验收方法
  
给水水路验收
1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:
(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。
(2)各出水口进行出水测试

另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。


排水水路验收
1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格
2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失
龙轩水电暖改造
回复

使用道具 举报