【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 5027|回复: 9

[装修讨论] 请教各位,电工问题?

[复制链接]

30

主题

169

帖子

409

积分

初中毕业

积分
409

社区居民忠实会员

发表于 2012-9-29 10:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况如下:双联开关,各带一个40w白炽灯和一个11w节能灯,可以分别亮,但同时接通状态40w亮,11w不亮。分别接通时,接通11w时,11w亮,40w有微光。接通40w时,40w亮,11w无反应。

请指教,感谢!
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-9-29 10:35:20 | 显示全部楼层
应该是开关接线的问题吧。
回复

使用道具 举报

30

主题

169

帖子

409

积分

初中毕业

积分
409

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-9-29 10:37:58 | 显示全部楼层
@暴雪,我画了一个电路图,您的意见是红色部分线路的问题?

还有一个问题是,当我把40w白炽灯摘掉,11w灯在接通状态下,也不亮了,让我惊讶的是,40w白炽灯竟然充当了回路。

290.jpg
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-9-29 10:41:54 | 显示全部楼层
正确的电路就是这样啊。我估计是线板接线接错了,把其中一个开关接到总线去了。 或是吧两个灯给串联了。
回复

使用道具 举报

32

主题

168

帖子

410

积分

初中毕业

积分
410

社区居民忠实会员

发表于 2012-9-29 10:58:30 | 显示全部楼层
有点邪.
回复

使用道具 举报

30

主题

169

帖子

409

积分

初中毕业

积分
409

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-9-29 11:02:32 | 显示全部楼层

回 4楼(coffee) 的帖子

coffee:有点邪. (2012-09-29 10:58)
11w没接零线,工人手太潮或是太面。
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2012-9-29 11:18:30 | 显示全部楼层
看lz的叙述有点当年中学做物理题的感觉(中学6年物理还没下过90,百分制的)。
暴雪3楼的答案好像也有点问题~~
按暴雪的说法应该是11W的开关在总线上,但单独开40W的时候也是有灯亮的。
严重不解!!有没有专业的说说
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-9-29 11:38:07 | 显示全部楼层

回 6楼(Jack) 的帖子

Jack:看lz的叙述有点当年中学做物理题的感觉(中学6年物理还没下过90,百分制的)。
暴雪3楼的答案好像也有点问题~~
按暴雪的说法应该是11W的开关在总线上,但单独开40W的时候也是有灯亮的。
严重不解!!有没有专业的说说
(2012-09-29 11:18)
呵呵,我物理学的一般。
回复

使用道具 举报

21

主题

235

帖子

522

积分

初中毕业

积分
522

社区居民忠实会员

发表于 2012-9-29 11:44:49 | 显示全部楼层
比较复杂.
回复

使用道具 举报

16

主题

226

帖子

495

积分

初中毕业

积分
495

社区居民忠实会员

发表于 2012-9-29 11:50:14 | 显示全部楼层
还是找个专业的电工师傅给你看看吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-11-26 07:22 , Processed in 0.088444 second(s), 28 queries .