[装修讨论] 求教: 安装电热水器时旁边要留检修空间?

[复制链接]

8

主题

93

帖子

212

积分

小学毕业

积分
212

社区居民

发表于 2012-10-25 15:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间的墙上有个长度为70公分的空间, 本想装个小一些的电热水器. 到了电器城, 看到很多牌子都有长度为60多公分的电热水器, 兴奋ing...

刚要下手, 被销售告知, 电热水器安装时, 旁边要留下30公分左右的检修空间, 因为电热水器要定期更换"镁棒", 而预留的检修空间就是方便"镁棒"能被顺利从电热水器中抽出...

四年前我曾买过电热水器, 安装的时候并没有人告诉我有个检修空间的问题...

请问有人知道这个事情么? 那个"镁棒"多长时间需要更换一次?
回复

使用道具 举报

6

主题

43

帖子

108

积分

小学毕业

积分
108

社区居民

发表于 2012-10-25 16:11:01 | 显示全部楼层
嘿嘿,这个问题我问了我买的海尔热水器热线,据说是如果走暗管左边留45公分(这个没太明白),右边一定要留20公分,和插座距离70公分,离房顶10公分,没说到要换镁棒,不过维修的空间肯定是要留出来的,建议想买哪家就问哪家的服务热线,问好了再选择