北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 7243|回复: 2

[装修讨论] 水管打压试验应该怎么做?一般打几个压?打压后什么样的现象属于不漏水的现象?

[复制链接]

14

主题

72

帖子

182

积分

小学毕业

积分
182

社区居民忠实会员

发表于 2012-11-2 14:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
水管打压试验应该怎么做?
一般打几个压?
打压后什么样的现象属于不漏水的现象?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-11-2 14:18:27 | 显示全部楼层
水路改造完毕后必须做打压试验,(一般水路8个压),稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。否则不允许做下一道工序或者遮盖管道。施工单位完工后就给做的。

具体方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。

先把水的总开关打开,再打试压器上闭水阀,直到管内的空气从试压器内全部排出,直到试压器斗内充满水,这时的压力值应该是正常水压,一般应指在0.3左右,不过不同楼层因大气压不同会略微有些差别,一楼的压力要大0.1,而十楼就应少0.03左右,但这个值与新水管漏水是没有直接关系的。

当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭所有阀门,打开进水总管的阀门。

  测压时,用打压机加压直到压力表的指针指向8个压左右。
回复

使用道具 举报

14

主题

72

帖子

182

积分

小学毕业

积分
182

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-11-2 14:19:44 | 显示全部楼层
谢谢暴雪,回复的真快~~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2026-2-3 20:21 , Processed in 0.182605 second(s), 24 queries .