发表于 2012-11-13 14:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
老庄,我家水电改已经完工,墙砖也铺了,预留的热水器的插座是10A的,我今天买了一个万家乐的电热水器,是1000W/2000W/3000W有这3个功率档的,能用吗?不能用的话咋改啊?谢谢了!在线等回复
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-11-13 14:52:55 | 显示全部楼层
摘录:[老庄装修经典]3.6装修重中之重——水电改造工程 的内容
1平方的纯铜电线可承载的最大电流是5安培;
2.5平方的铜线可承载的最大电流是15安培;家中使用最多的是2.5平方的电线
4平方铜线可以承载的最大电流是25安培。
那么
1.0平方电线的最大可承受功率就是5*220=1100瓦,
2.5平方电线的最大可承受功率就是15*220=3300瓦(带2台小空调都没有问题的),
4平方电线的最大可承受功率就是25*220=5500瓦。如果是铝线,按照打8折计算。

不用担心电线,2.5平方的电线(家装一般都是用2.5的铜线)可以承重15*220=3300瓦

功率=电流*电压=10*220=2200瓦  10A的插座最大功率是2200瓦,这个有点问题。

你应该到热水器展厅看一下这个热水器插头到底是多少的。老庄觉得应该是15a的。也有可能是10a的。

如果热水器插头是15a的,你要更换开关插座,就是买一个15安的5孔插座(建议买带开关的插座,这样可以不用每次插拔)换上即可。如果,动手能力强自己换就行,要注意电线一定要拧紧。动手不行,得让电工跑一趟,这个不能胡来。建议找物业的电工,5分钟解决问题。

如果是热水器的插头是10a的,不用管。直接插上就行了。