北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 4210|回复: 8

[装修讨论] 想问问大家卫生间的墙面地面一般都是怎么防潮的呀?

[复制链接]

19

主题

71

帖子

190

积分

小学毕业

积分
190

社区居民忠实会员

发表于 2013-1-8 12:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间一般都是家里最潮的地方
想问问大家卫生间的墙面地面一般都是怎么防潮的呀?
有什么比较有效的方法么?
回复

使用道具 举报

20

主题

331

帖子

709

积分

高中毕业

积分
709

社区居民

发表于 2013-1-8 12:11:49 | 显示全部楼层
卫生间墙面做防水层,防水层的施工高度应该不低于30厘米。如果墙面本身是轻质墙体,一定要对整个墙面进行防水处理。或者购买一些实用的防潮小物件,如吸湿盒、吸湿包之类的东西
回复

使用道具 举报

20

主题

317

帖子

691

积分

高中毕业

积分
691

社区居民

发表于 2013-1-8 13:16:23 | 显示全部楼层
卫生间防不了潮,都贴的瓷砖,没事。柜子上的水注意擦掉就行了。
回复

使用道具 举报

24

主题

170

帖子

398

积分

初中毕业

积分
398

社区居民忠实会员

发表于 2013-1-8 13:47:40 | 显示全部楼层
卫生间是湿区,没法从根本上解决LZ所说的问题吧!
不过卫生间的防水一定要做好,地面防水层的高度不低于30CM,如果做淋浴房的话,淋浴房靠房间的一面,防水至少做到1.8M或者到顶!
防水涂料刷好后,记得做下闭水实验哦!
回复

使用道具 举报

19

主题

71

帖子

190

积分

小学毕业

积分
190

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2013-1-8 13:51:39 | 显示全部楼层
也就是说,如果不做淋浴房的话防水层只要30cm就行了是吧
回复

使用道具 举报

19

主题

71

帖子

190

积分

小学毕业

积分
190

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2013-1-8 14:02:08 | 显示全部楼层
对了,还有你说的闭水试验试验具体是??
回复

使用道具 举报

7

主题

104

帖子

233

积分

小学毕业

积分
233

社区居民

发表于 2013-1-8 14:10:27 | 显示全部楼层
做好防水很重要。。。
回复

使用道具 举报

2

主题

41

帖子

96

积分

学前班

积分
96

社区居民忠实会员

发表于 2013-1-8 14:38:30 | 显示全部楼层
闭水试验
  1试验条件
  对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
  1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;
  2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;
  3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;
  4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。
  2试验程序
  在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:
  1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;
  2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
  3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),
  式中Q---每km管道每d的渗水量
  q---闭水管道30分钟的渗水量
  L---闭水管段长度
  当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

自己同时也学习一下
回复

使用道具 举报

7

主题

104

帖子

233

积分

小学毕业

积分
233

社区居民

发表于 2013-1-8 14:41:56 | 显示全部楼层
闭水试验一般要24-48小时~~~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2026-2-4 10:46 , Processed in 0.165533 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表