关于水改后加压检测的问题

[复制链接]

7

主题

27

帖子

102

积分

小学毕业

积分
102

社区居民

发表于 2013-3-31 10:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天水电改造完毕,给水路打压试验,用的水压表指针打到100,一小时后没有掉。工长说没问题,100就是10公斤。对吗?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-4-1 01:00:16 | 显示全部楼层
应该是8公斤。

当然10公斤没漏证明更好。
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

28

积分

学前班

积分
28

社区居民

发表于 2013-4-1 11:02:56 | 显示全部楼层
是打0.8个压,一个小时不掉压就行了
回复

使用道具 举报

11

主题

99

帖子

240

积分

小学毕业

积分
240

社区居民

发表于 2013-4-1 11:04:16 | 显示全部楼层
mark  一下
回复

使用道具 举报

7

主题

80

帖子

184

积分

小学毕业

积分
184

社区居民

发表于 2013-4-1 12:05:41 | 显示全部楼层
你那个压力表是啥样子的啊,我家打压是就指到0.8上了。说是0.8M的大气压.
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-4-1 12:20:54 | 显示全部楼层
1MPA才是10公斤的力量。如果你的压力表的单位是KPA。 1MPA=1000KPA     100kpa=0.1MPA

压力很定不合格,最少到0.8MPA

工人拿个这样的表是忽悠你不懂呢。
回复

使用道具 举报