关于二手房电改
96年的老房子,是否需要把原来的电线换掉啊,这个换线一般是怎么收费呢?增加插座是地上、墙上开槽吗?地上需要横平竖直吗?还是从横交叉,怎么省线怎么做呢? 换线是按照明线改造收费,两个插座之间引线可以两点之间取直线进行布线,遇到交叉的地方要做过桥处理。。
回 1楼(王建) 的帖子
王建:换线是按照明线改造收费,两个插座之间引线可以两点之间取直线进行布线,遇到交叉的地方要做过桥处理。。 (2015-03-30 15:22) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif谢谢王建老师,那如何判断“是否需要更换老线”呢
回 2楼(璇子) 的帖子
璇子:谢谢王建老师,那如何判断“是否需要更换老线”呢 (2015-03-31 15:17) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif看里面是否是铜芯线,线表皮是否有老化现象。。 同问,我是2000年的房子。也在考虑是不是要全换电还是只增加几条
回 3楼(王建) 的帖子
王建:看里面是否是铜芯线,线表皮是否有老化现象。。 (2015-03-31 15:30) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif王建老师,一般是照明1.5平方线,插座2.5方线,空调4方线是吗?如何判断线是多大的线呢?
另外装修师傅说,要给我分厨房\卫生间\客厅\主卧\次卧"几路线",还在有的地方看到过"照明""插座""空调"几路线?这个"路"是什么意思呢?怎么分才合理呢?
使用面积55平左右,水电改大约会花多少钱啊?
回 5楼(璇子) 的帖子
璇子:王建老师,一般是照明1.5平方线,插座2.5方线,空调4方线是吗?如何判断线是多大的线呢?另外装修师傅说,要给我分厨房\卫生间\客厅\主卧\次卧"几路线",还在有的地方看到过"照明""插座""空调"几路线?这个"路"是什么意思呢?怎么分 .. (2015-04-02 10:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
照明和普通插座使用2.5平方电线,空调插座使用4平方电线,因为厨房电器多,卫生间的浴霸和热水器同开功率也比较大,所以厨房和卫生间也尽量使用4平方电线;
总闸下面的每个回路单独配一个空开,通常照明是一个回路、所有的普通插座是一个回路、厨房一个回路、卫生间一个回路、空调做一个回路,一般是每个空调单独设计一个回路的。。
回 5楼(璇子) 的帖子
璇子:王建老师,一般是照明1.5平方线,插座2.5方线,空调4方线是吗?如何判断线是多大的线呢?另外装修师傅说,要给我分厨房\卫生间\客厅\主卧\次卧"几路线",还在有的地方看到过"照明""插座""空调"几路线?这个"路"是什么意思呢?怎么分 .. (2015-04-02 10:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
粗细对比就能看出来的 现在都是2.5与4.0的了吧
回 6楼(王建) 的帖子
王建:照明和普通插座使用2.5平方电线,空调插座使用4平方电线,因为厨房电器多,卫生间的浴霸和热水器同开功率也比较大,所以厨房和卫生间也尽量使用4平方电线;总闸下面的每个回路单独配一个空开,通常照明是一个回路、所有的普通插座是一个回路、厨房一个回路、卫生间一个回路、空 .. (2015-04-02 10:58) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
嗯嗯,王建老师你好牛!你是万能的小叮铛吗?有问必答什么都知道!
等我看到原来的"老线"后,怎么判断这个"老线"是1.5方还是2.5方呢?肉眼观测还有是仪器测量呢?
另外,因为房间布置不一样了,重新摆放家具后原来的一些插座就不会用到了,那这个“旧插座”怎么处理呢?是把“老插座及老线”原样保留,放在那儿不管?还是线留在墙里,不装面板?还是线也扯出来呢?
回 8楼(璇子) 的帖子
璇子:嗯嗯,王建老师你好牛!你是万能的小叮铛吗?有问必答什么都知道!等我看到原来的"老线"后,怎么判断这个"老线"是1.5方还是2.5方呢?肉眼观测还有是仪器测量呢?
....... (2015-04-02 11:17) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
最简单的办法就是让工长拿2.5平方电线与老线放在一起对比,老线比2.5平方细的就是1.5平方,需要更换;
不用的老线要抽出来,可以卖废品绝不浪费哈;
废弃的插座暗盒,不能直接用水泥填充封死,需要用报纸、海绵等绝缘材料进行填充,然后再填充石膏,粘贴绷带牛皮纸进行防裂处理。。