发表于 2015-3-30 15:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
96年的老房子,是否需要把原来的电线换掉啊,这个换线一般是怎么收费呢?

增加插座是地上、墙上开槽吗?地上需要横平竖直吗?还是从横交叉,怎么省线怎么做呢?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-3-30 15:22:32 | 显示全部楼层
换线是按照明线改造收费,两个插座之间引线可以两点之间取直线进行布线,遇到交叉的地方要做过桥处理。。
回复

使用道具 举报

13

主题

105

帖子

255

积分

小学毕业

积分
255

社区居民

 楼主| 发表于 2015-3-31 15:17:35 | 显示全部楼层

回 1楼(王建) 的帖子

王建:换线是按照明线改造收费,两个插座之间引线可以两点之间取直线进行布线,遇到交叉的地方要做过桥处理。。 (2015-03-30 15:22) 
谢谢王建老师,那如何判断“是否需要更换老线”呢
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-3-31 15:30:48 | 显示全部楼层

回 2楼(璇子) 的帖子

璇子:谢谢王建老师,那如何判断“是否需要更换老线”呢 (2015-03-31 15:17) 
看里面是否是铜芯线,线表皮是否有老化现象。。
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

17

积分

学前班

积分
17

社区居民

发表于 2015-3-31 16:37:26 | 显示全部楼层
同问,我是2000年的房子。也在考虑是不是要全换电还是只增加几条
回复

使用道具 举报

13

主题

105

帖子

255

积分

小学毕业

积分
255

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-2 10:49:20 | 显示全部楼层

回 3楼(王建) 的帖子

王建:看里面是否是铜芯线,线表皮是否有老化现象。。 (2015-03-31 15:30) 
王建老师,一般是照明1.5平方线,插座2.5方线,空调4方线是吗?如何判断线是多大的线呢?

另外装修师傅说,要给我分厨房\卫生间\客厅\主卧\次卧"几路线",还在有的地方看到过"照明""插座""空调"几路线?这个"路"是什么意思呢?怎么分才合理呢?

使用面积55平左右,水电改大约会花多少钱啊?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-2 10:58:41 | 显示全部楼层

回 5楼(璇子) 的帖子

璇子:王建老师,一般是照明1.5平方线,插座2.5方线,空调4方线是吗?如何判断线是多大的线呢?

另外装修师傅说,要给我分厨房\卫生间\客厅\主卧\次卧"几路线",还在有的地方看到过"照明""插座""空调"几路线?这个"路"是什么意思呢?怎么分 .. (2015-04-02 10:49) 
照明和普通插座使用2.5平方电线,空调插座使用4平方电线,因为厨房电器多,卫生间的浴霸和热水器同开功率也比较大,所以厨房和卫生间也尽量使用4平方电线;

总闸下面的每个回路单独配一个空开,通常照明是一个回路、所有的普通插座是一个回路、厨房一个回路、卫生间一个回路、空调做一个回路,一般是每个空调单独设计一个回路的。。
回复

使用道具 举报

4

主题

239

帖子

1122

积分

大专毕业

积分
1122

社区居民

发表于 2015-4-2 11:10:12 | 显示全部楼层

粗细对比就能看出来的 现在都是2.5与4.0的了吧
开心度过每一天
回复

使用道具 举报

13

主题

105

帖子

255

积分

小学毕业

积分
255

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-2 11:17:16 | 显示全部楼层

回 6楼(王建) 的帖子

王建:照明和普通插座使用2.5平方电线,空调插座使用4平方电线,因为厨房电器多,卫生间的浴霸和热水器同开功率也比较大,所以厨房和卫生间也尽量使用4平方电线;

总闸下面的每个回路单独配一个空开,通常照明是一个回路、所有的普通插座是一个回路、厨房一个回路、卫生间一个回路、空 .. (2015-04-02 10:58) 
嗯嗯,王建老师你好牛!你是万能的小叮铛吗?有问必答什么都知道!

等我看到原来的"老线"后,怎么判断这个"老线"是1.5方还是2.5方呢?肉眼观测还有是仪器测量呢?

另外,因为房间布置不一样了,重新摆放家具后原来的一些插座就不会用到了,那这个“旧插座”怎么处理呢?是把“老插座及老线”原样保留,放在那儿不管?还是线留在墙里,不装面板?还是线也扯出来呢?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-2 11:28:21 | 显示全部楼层

回 8楼(璇子) 的帖子

璇子:嗯嗯,王建老师你好牛!你是万能的小叮铛吗?有问必答什么都知道!

等我看到原来的"老线"后,怎么判断这个"老线"是1.5方还是2.5方呢?肉眼观测还有是仪器测量呢?

....... (2015-04-02 11:17)
最简单的办法就是让工长拿2.5平方电线与老线放在一起对比,老线比2.5平方细的就是1.5平方,需要更换;

不用的老线要抽出来,可以卖废品绝不浪费哈;

废弃的插座暗盒,不能直接用水泥填充封死,需要用报纸、海绵等绝缘材料进行填充,然后再填充石膏,粘贴绷带牛皮纸进行防裂处理。。
回复