电表箱及配电箱空开、电线规格选择问题
房子是96的老房子,电路比较弱,有些问题向大家请教一下,还望多多指点,谢谢。今天打开配电箱及电表箱一看,无语了。
电表是10(100A),电表箱的空开用的却是1P 20A的,这样岂不是浪费吗?
配电箱总闸用的是2P 20A的空开(见下图),其余3个分别是照明6A/未知6A/空调16A的 1P空开。(这个配电箱已被我喷过无数次了哈,也欢迎各位来喷)
原本打算把电表箱空开换成63A的,这样我的用电容量就大了很多。但是今天给丰台区供电局打电话,说楼房增容最多换40A的……
问题1:假设电表空开只能增加到40A,那么配电箱的总空开也用40A的,是否会有问题呢?我觉得这样应该没安全上的问题,只是配电箱的总空开,可能会成为鸡肋。(我见过电表箱用40A空开,配电箱用63A的空开。那么这样的话,配电箱的空开岂不是一点效果都不起了吗?直接把电流超额问题交给电表箱空开处理了。)
问题2:如果用电流量超过40A,那么是电表的空开先跳,还是配电箱的空开先跳呢?我查了查空开的原理,温度过高时,空开会跳闸,那这样的话,就取决于空开所在空间的散热环境了,是吗?
问题3:如果都用40A的空开,那么从电表箱到配电箱用6平的BV铜线,是否安全呢?有必要用10平的线吗?
问题4:由于是局部电改,所以打算从配电箱分别引出厨房、卫生间的电路,负责厨卫的全部供电。 这样的话,配电箱中新增2个20A 1P空开,主线用两路三相6平铜线分别拉到厨卫,然后再分出去,用4平的,这样设计是否合理呢?如果将上述的20A 空开,换成25A的,是否合理呢?导线是否还安全呢?
我是纯外行,不懂的基本靠百度,所以不确定搜出的结果是否准确,也请多多指出,谢谢哈。
附一份厨卫电器使用计划
厨房热水器 100W纯水机 50W
微波炉 1000W热水壶 2000W电饭锅 600W预留备用插座1冰箱 500W洗衣机 600W共 4850W
厕所排风扇 20W
浴霸 2500W灯 10W
马桶盖 1500W吹风机 2500W共 6530W 电表的10(100)是基本电流和最大额定电流,电表空开可以换。不过我家就是默认40A的。
1、家里配电箱总闸电流高于电表空开电流没有意义。
2、哪个先跳闸一般看灵敏度吧。
3、我家是16平方的。建议10平方。
4、6平方线对应32A空开或者40A空开 电表空开可以自己换吗,不用经过电业局吗? 看了一下我家的电表和配电箱,感觉好像也有点问题。
电表是15(60)A,配电箱是63A,配电箱总闸电流高于电表空开电流,这个配置是否也不合理?
@暴雪@王建或者哪位老师有空给看看,谢谢!
回 1楼(fes117) 的帖子
fes117:电表的10(100)是基本电流和最大额定电流,电表空开可以换。不过我家就是默认40A的。1、家里配电箱总闸电流高于电表空开电流没有意义。
2、哪个先跳闸一般看灵敏度吧。
3、我家是16平方的。建议10平方。
....... (2015-08-11 06:50) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
谢谢哈。
关于第四点,我昨天看其他文章,说导线的电流量要比空开的脱钩电流量高出1.25倍,以保证安全,那这样的话,6平方线用32A或者更高的会不会有隐患那?是否会加速老化呢?
我也是纯不懂,因为怎么说的都有,所以就糊涂了哈。
回 2楼(bennywang118) 的帖子
bennywang118:电表空开可以自己换吗,不用经过电业局吗? (2015-08-11 12:18) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif电表那个得找供电局换,流程真麻烦。
1.先去供电区办理,只是登个记;
2.过几天供电局派人家里确认,看是不是能增容;
3.确定可以增容之后给我开张单子;
4.我凭着这个单子再去供电局交钱;
5.供电局再派人来我家装。
疯了~~~
回 3楼(sijiu) 的帖子
sijiu:看了一下我家的电表和配电箱,感觉好像也有点问题。电表是15(60)A,配电箱是63A,配电箱总闸电流高于电表空开电流,这个配置是否也不合理?
@暴雪@王建或者哪位老师有空给看看,谢谢!
(2015-08-11 12:25) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
你家的电表箱子里应该也有个空开吧?那个应该是小于电表的电流量吧?
回 5楼(yeqiyu) 的帖子
yeqiyu:电表那个得找供电局换,流程真麻烦。1.先去供电区办理,只是登个记;
2.过几天供电局派人家里确认,看是不是能增容;
3.确定可以增容之后给我开张单子;
....... (2015-08-11 17:23) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
服了,要了亲命了,我还没拿钥匙,但愿不用改。
回 4楼(yeqiyu) 的帖子
yeqiyu:谢谢哈。关于第四点,我昨天看其他文章,说导线的电流量要比空开的脱钩电流量高出1.25倍,以保证安全,那这样的话,6平方线用32A或者更高的会不会有隐患那?是否会加速老化呢?
我也是纯不懂,因为怎么说的都有,所以就糊涂了哈。 (2015-08-11 17:21) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
6平方线设计负载电流是47A,所以47A内都是安全的。
过低的空开脱钩电流当然对线路没有坏处,但是造成的问题是可能影响正常的使用。正常负荷你都跳闸还怎么用?
回 7楼(bennywang118) 的帖子
bennywang118:服了,要了亲命了,我还没拿钥匙,但愿不用改。 (2015-08-11 23:11) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif恩那。我这是96年的老小区,所以电这块比较弱。