请问地康的2.5和4方铜线可以带多大功率?
2.5方的铜线能接3000W的热水器吗?4方的铜线接的电器达到5300w能长期使用吗? 没问题。4平方的铜线可以带6-8千瓦。 什么家用电器功率能到5300kw,表示好奇
回 2楼(镜哥哥) 的帖子
镜哥哥:什么家用电器功率能到5300kw,表示好奇 (2016-04-01 22:35) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif即热型热水器都不止5000W,一般老房子都用不了。 一个3000W的热水器和一个2300W的风暖浴霸,5300W完美! 刚查看了厕所的空开是正泰C20的,应该是指20安电流吧,也就4400瓦的样子。那问题又换成我需要换空开吗?
内容来自[手机版]
回 5楼(swearstone) 的帖子
swearstone:刚查看了厕所的空开是正泰C20的,应该是指20安电流吧,也就4400瓦的样子。那问题又换成我需要换空开吗?内容来自[手机版] (2016-04-02 13:16) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
额定功率以内的空开都可以带,如果超过额定电流就会跳闸。 一般2。5平方电线配16A空开。16*220=3520W
4平方电线配20A空开,20*220=4400W。4平方电线也可配25A空开。但一般空开为了安全,都是配小不配大。因为电线有个老化的过程。