北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 1925|回复: 7

[装修讨论] 请问地康的2.5和4方铜线可以带多大功率?

[复制链接]

7

主题

25

帖子

73

积分

学前班

积分
73

社区居民

发表于 2016-4-1 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5方的铜线能接3000W的热水器吗?
4方的铜线接的电器达到5300w能长期使用吗?
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-1 21:41:03 | 显示全部楼层
没问题。4平方的铜线可以带6-8千瓦。
回复

使用道具 举报

16

主题

1040

帖子

2171

积分

大专毕业

积分
2171

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-1 22:35:27 | 显示全部楼层
什么家用电器功率能到5300kw,表示好奇
回复

使用道具 举报

12

主题

335

帖子

706

积分

高中毕业

积分
706

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-1 23:14:54 | 显示全部楼层

回 2楼(镜哥哥) 的帖子

镜哥哥:什么家用电器功率能到5300kw,表示好奇 (2016-04-01 22:35) 
即热型热水器都不止5000W,一般老房子都用不了。
回复

使用道具 举报

6

主题

14

帖子

49

积分

学前班

积分
49

社区居民

发表于 2016-4-2 09:59:23 | 显示全部楼层
一个3000W的热水器和一个2300W的风暖浴霸,5300W完美!
回复

使用道具 举报

7

主题

25

帖子

73

积分

学前班

积分
73

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-2 13:16:34 | 显示全部楼层
刚查看了厕所的空开是正泰C20的,应该是指20安电流吧,也就4400瓦的样子。那问题又换成我需要换空开吗?

内容来自[手机版]
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-2 14:12:09 | 显示全部楼层

回 5楼(swearstone) 的帖子

swearstone:刚查看了厕所的空开是正泰C20的,应该是指20安电流吧,也就4400瓦的样子。那问题又换成我需要换空开吗?

内容来自[手机版]  (2016-04-02 13:16) 
额定功率以内的空开都可以带,如果超过额定电流就会跳闸。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-2 23:06:32 | 显示全部楼层
一般2。5平方电线配16A空开。16*220=3520W
4平方电线配20A空开,20*220=4400W。4平方电线也可配25A空开。但一般空开为了安全,都是配小不配大。因为电线有个老化的过程。