水电改造已完成,该打压了,物业负则地暖打压,他说打6个压,水暖工说应该8个压,可到自来水打压水暖工说是6个压。
请问各位大虾,国家标准是多少?
谢谢!
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2012-8-28 12:59:09 | 显示全部楼层
没啥大区别,6个也足够了。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-8-28 13:03:26 | 显示全部楼层
一般是打8个压,持续半小时就可以,关闭水表闸阀,试压管道末端封堵缓慢注,将管道内气体排出。充满水后进行密封检查,缓慢升压,升压时间不得小于10分钟,至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
回复

使用道具 举报

19

主题

270

帖子

588

积分

初中毕业

积分
588

社区居民

发表于 2012-8-28 14:24:28 | 显示全部楼层
俺家暖气打压时~物业师傅建议6个压~~~(地康的人也曾这样说)~~~~~~~~

因为好多暖气(特别是旧暖气)压力一大很容易漏~~~~~~