【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 4289|回复: 3

[装修讨论] 打压的标准是多少啊?

[复制链接]

32

主题

168

帖子

410

积分

初中毕业

积分
410

社区居民忠实会员

发表于 2012-8-28 12:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
水电改造已完成,该打压了,物业负则地暖打压,他说打6个压,水暖工说应该8个压,可到自来水打压水暖工说是6个压。
请问各位大虾,国家标准是多少?
谢谢!
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2012-8-28 12:59:09 | 显示全部楼层
没啥大区别,6个也足够了。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-8-28 13:03:26 | 显示全部楼层
一般是打8个压,持续半小时就可以,关闭水表闸阀,试压管道末端封堵缓慢注,将管道内气体排出。充满水后进行密封检查,缓慢升压,升压时间不得小于10分钟,至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
回复

使用道具 举报

19

主题

270

帖子

588

积分

初中毕业

积分
588

社区居民

发表于 2012-8-28 14:24:28 | 显示全部楼层
俺家暖气打压时~物业师傅建议6个压~~~(地康的人也曾这样说)~~~~~~~~

因为好多暖气(特别是旧暖气)压力一大很容易漏~~~~~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-11-25 18:20 , Processed in 0.062067 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表