到底是应先做水电,再做地暖,还是先做地暖,再做水电,就是说在地上水电的管的话,是谁在底下,谁在上面呢?

还是地暖回填是用豆石好呢?还是用陶粒好呢?成本好像也差不少。
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-9-1 22:09:20 | 显示全部楼层
老庄建议先做水电,后做地暖。以为地暖下有隔热层,水电管线在隔热层中正和好。

如果水电管在地暖上面,如果铺地板的话,就还有更厚的找平。

老庄用的豆石,导热更快。
回复

使用道具 举报

49

主题

226

帖子

577

积分

初中毕业

积分
577

社区居民

 楼主| 发表于 2013-9-1 22:39:53 | 显示全部楼层
谢谢庄总,心里有数了。我是复式,上面一层有两间屋子多刨了一层水泥地面,需要回填,然后再水电、地暖。工长建议我用陶粒填平就行。我在网上查,有建议用豆石的,也有说用细石就行。您的建议呢?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-9-1 22:56:53 | 显示全部楼层

回 2楼(cmbgui) 的帖子

cmbgui:谢谢庄总,心里有数了。我是复式,上面一层有两间屋子多刨了一层水泥地面,需要回填,然后再水电、地暖。工长建议我用陶粒填平就行。我在网上查,有建议用豆石的,也有说用细石就行。您的建议呢? (2013-09-01 22:39) 
用鹅卵石(豆石)。