[装修讨论] 【急问】等电位联结端子箱可以去掉或者改址吗

[复制链接]

14

主题

47

帖子

132

积分

小学毕业

积分
132

社区居民

发表于 2013-9-3 12:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家因为主卫面积比较宽裕,而主卧面积偏小,所以设计方案给的是把主卫的一面墙打掉向内推进大约600公分。可是今天在现场我看到我家那一面墙上有一个“等电位联结端子箱”,写着“不可触动”。
设计师坚持说是避雷用的,没啥用,墙可以打掉。但是我咨询了一些人,又说是不能动的,请问有能给帮个忙拍一下的不?
这墙到底能不能打掉啊,这个箱子可以弄呢。
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-9-3 17:38:10 | 显示全部楼层
老庄也不清楚。抱歉。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

30

积分

学前班

积分
30

社区居民

发表于 2013-9-4 16:11:23 | 显示全部楼层
这个不能去掉,若要改址必须用扁钢做好连接,不推荐,我是建筑电气设计师,这是局部等电位箱LEB,用于局部发生漏电时的接地保护,与剪力墙内结构钢筋及卫生间插座连接。当然如果不怕电就另当别论了
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-9-4 16:13:26 | 显示全部楼层

回 2楼(回忆心弦) 的帖子

回忆心弦:这个不能去掉,若要改址必须用扁钢做好连接,不推荐,我是建筑电气设计师,这是局部等电位箱LEB,用于局部发生漏电时的接地保护,与剪力墙内结构钢筋及卫生间插座连接。当然如果不怕电就另当别论了  (2013-09-04 16:11) 
欢迎新同学,欢迎欢迎热烈欢迎,高老庄是网友交流的平台,要多发言呀,多发言不光可以解决装修难题,还可以交到朋友。呵呵。

呵呵,更欢迎专业意见。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

30

积分

学前班

积分
30

社区居民

发表于 2013-9-4 16:21:34 | 显示全部楼层

回 3楼(老庄) 的帖子

老庄:欢迎新同学,欢迎欢迎热烈欢迎,高老庄是网友交流的平台,要多发言呀,多发言不光可以解决装修难题,还可以交到朋友。呵呵。

呵呵,更欢迎专业意见。 (2013-09-04 16:13)
谢谢老庄,我也快装修了,向大家学习下
回复

使用道具 举报

14

主题

47

帖子

132

积分

小学毕业

积分
132

社区居民

 楼主| 发表于 2013-9-5 14:36:20 | 显示全部楼层

回 2楼(回忆心弦) 的帖子

回忆心弦:这个不能去掉,若要改址必须用扁钢做好连接,不推荐,我是建筑电气设计师,这是局部等电位箱LEB,用于局部发生漏电时的接地保护,与剪力墙内结构钢筋及卫生间插座连接。当然如果不怕电就另当别论了 (2013-09-04 16:11)
太太太感激啦。小红花一朵。我已经改方案啦,墙保持不动。再次感谢。
回复

使用道具 举报