有几个问题比较紧急,感谢老庄回答,
1,房子是90年代的钢混结构,改造电路开槽时遇到墙上的竖钢筋怎么办(比横着的钢筋稍微细点)?电工建议截断,或者墙面走软管?这样可行吗?
2,房子卫生间和厨房各有一个水管,两个独立的水表,水工建议撤掉卫生间水表,然后把出水口直接堵死,卫生间用水从厨房再用一个管引过来,说是刚好要从厨房引热水管,所以冷水管也一起从厨房引,这样可行吗?
3,室内50平左右,有必要用弱店箱吗?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-10-28 10:53:47 | 显示全部楼层
1、钢筋不能截断的,软管也不行,遇到这样的情况一般是把槽开大一点。铺管是错开钢筋。

2、卫生间的水表是不是中水的水表啊,中水是用来冲马桶的,可不能接做他用。如果不是中水也没必要单独从厨房引冷水,多花钱的。感觉进屋的自来水不可能走两个表,应该有一个是中水的,先问问邻居或物业是怎么回事吧。

3、弱电箱最好接一个,放路由,放猫方便些,弱电箱内放两个电源。
回复

使用道具 举报

3

主题

10

帖子

37

积分

学前班

积分
37

社区居民

 楼主| 发表于 2013-10-28 11:13:25 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:1、钢筋不能截断的,软管也不行,遇到这样的情况一般是把槽开大一点。铺管是错开钢筋。

2、卫生间的水表是不是中水的水表啊,中水是用来冲马桶的,可不能接做他用。如果不是中水也没必要单独从厨房引冷水,多花钱的。感觉进屋的自来水不可能走两个表,应该有一个是中水的,先问问 .. (2013-10-28 10:53) 
谢谢暴雪回复,卫生间的水管是管着整个卫生间的,这种情况下可以堵死吗?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-10-28 12:08:15 | 显示全部楼层

回 2楼(小小a) 的帖子

小小a:谢谢暴雪回复,卫生间的水管是管着整个卫生间的,这种情况下可以堵死吗? (2013-10-28 11:13) 
可以堵死,不过为什么要堵死呢,重新引管是要多花钱的,如果可以节省空间可以考虑。
回复

使用道具 举报

3

主题

10

帖子

37

积分

学前班

积分
37

社区居民

 楼主| 发表于 2013-10-28 13:22:26 | 显示全部楼层

回 3楼(暴雪) 的帖子

暴雪:可以堵死,不过为什么要堵死呢,重新引管是要多花钱的,如果可以节省空间可以考虑。 (2013-10-28 12:08) 
嗯,就是为了节省空间,谢谢暴雪,我们再研究一下,
回复