北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 6337|回复: 7

[装修讨论] 地暖改造的一系列问题。

[复制链接]

9

主题

117

帖子

266

积分

小学毕业

积分
266

社区居民

发表于 2013-11-14 02:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区原来是集中供热用暖气,经过反复考虑后痛下决心改地热。房高只有两米五,经过试探刨地面,与物业多次交涉,分析供水温度(只有40度到50度,而且恐怕流量不够,加泵会影响邻居)最终决定不用集中供暖,装壁挂炉自己给地热取暖。
刨地开工后有了惊喜,后作的装饰面足有11公分(谁知道原来装修的业主是怎么想的,水泥不要钱么。。。。),刨去这层后,装完地热房子的高度比原来还能高出几公分。可惜原来的几套实木门本想重新刷漆接着用,为了3公分高度又要全部换门,多花好多银子。

地热加找平可以做到6.5公分,加上地板只有8公分。动了增加净高的念头后,又有更多想法:
0。网上有一种干铺法可以做到3公分,地热管道上直接铺实木复合地板或者打龙骨铺实木地板,请教老庄,这种施工方法靠谱吗?

地热安装厂家给出的方案是防潮垫+2公分挤塑板(30公斤容重)+反射膜+16外径的PERT管材,没有铁丝网,豆石混凝土回填。20kw菲斯曼壁挂炉+威科分水器。
装这个地热费了我极大的精力,事前跟地暖厂家和小区物业工程师几轮沟通确定方案;因为取暖费是小区物业承包代收物业百般阻挠,最后和物业的副总从权利侃到责任外加我妥协以变通的方法支付部分采暖费,这才默许。开工后两把电镐震天响,屡遭邻居投诉,送水果示好求和,干干停停,差不多两周才刨完,运出的废料堆成了小山,把小区指定的装修垃圾堆放点都装满了。。。
下周就要安装地暖了,对现有的方案有种种不安。毕竟将来要是供热不足或运行费用偏高很难解决,水管漏水就得刨地,在此还请老庄和吧里的高人帮把把关。
回复

使用道具 举报

9

主题

117

帖子

266

积分

小学毕业

积分
266

社区居民

 楼主| 发表于 2013-11-14 02:35:29 | 显示全部楼层
我有如下疑问,有些部分跟地暖施工方沟通后全部被挡回。
1。我是一楼,餐厅的地面有些奇葩,都刨到了土。我想增加隔热的挤塑板到3公分厚,施工方说加了防潮垫,不用增加厚度,没有问题。挤塑板加厚了承重能力会受影响。
2。没有铁丝网。会不会导致回填混凝土容易开裂?施工方说铁丝网没用,容易生锈对管道不好。
3。16外径的管材会不会增加水流阻力?而且管材的散热面积小。我看其他厂家多是20的管材。施工方说同样壁厚2毫米,16的管材承压等级高,国外(某某国)必须是16的管材做地热。
4。曼瑞德的分水器会不会比威科的更靠谱?我看到处都是曼瑞德,是质量最好还是只是市场做得好?
5。水地暖的分室温控有用吗?我是110的三居室,老房子,每个卧室面积都不到十平米。施工方坚定地说分室温控没用。可我原来住的房子是电地暖,每个房间都有温控,不用的房间就不开或调低温度,很方便也很省取暖费。
6。我看菲斯曼壁挂炉的说明书里要求地采暖必须加混水器。否则会容易频繁启停,回水温度过低容易产生冷凝水腐蚀设备,影响壁挂炉效率和寿命。这个混水器对于壁挂炉真的需要么?
回复

使用道具 举报

9

主题

117

帖子

266

积分

小学毕业

积分
266

社区居民

 楼主| 发表于 2013-11-14 02:53:14 | 显示全部楼层
老庄可能会说,请专业的地康或伟星会有保障。这家地暖施工方是我装修刚启动时托朋友找的,那时候我还不知道有老庄吧。 人家上门勘察,多次电话沟通给我专业意见,也花了很多时间精力。如果没有重大问题,就算比其他厂家贵一点我也不打算换了。到目前为止技术方案态度倔倔的,或许真是专业人士对自己方案的敬业与自信呢,我只是自己上网搜集信息,毕竟种种疑问没有实战经验为基础。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-11-14 09:25:55 | 显示全部楼层
1、你说的干铺法应该是模块薄铺。模块一般都是挤塑板,把热水管铺到槽里,然后直接铺地板或地砖。由于挤塑板把热水管包住了多半的面积,挤塑板又是保温的材料,散热面只有热水管上表面一部分,所以这种方法最大的缺点是散热没有传统地暖好。
2、自采暖的地暖最好用强化地板,实木复合和实木地板比较厚,影响散热。尤其是龙骨安装。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-11-14 10:22:47 | 显示全部楼层

回 1楼(chgall) 的帖子

chgall:我有如下疑问,有些部分跟地暖施工方沟通后全部被挡回。
1。我是一楼,餐厅的地面有些奇葩,都刨到了土。我想增加隔热的挤塑板到3公分厚,施工方说加了防潮垫,不用增加厚度,没有问题。挤塑板加厚了承重能力会受影响。
2。没有铁丝网。会不会导致回填混凝土容易开裂?施工方说铁 .. (2013-11-14 02:35) 
1、刨到土的地方做好最好拿水泥砂浆找平下,不然地质比较软,挤塑板容易被压裂。这样的话2公分的挤塑板没啥问题。
2、最好加上铁丝网。
3、地暖管标准16或20的,16的要要求商家铺的管间距要小些,尤其是一楼的。但最好是铺20的,20的散热面大。承压能力完全没有问题。
4、分水器的话,德国曼瑞德的好像比美国威科的要好些。
5、有温控器可以节约点能源,自己手动分水器也可以控制温度,只是麻烦些。
回复

使用道具 举报

9

主题

117

帖子

266

积分

小学毕业

积分
266

社区居民

 楼主| 发表于 2013-11-14 13:09:03 | 显示全部楼层

回 4楼(暴雪) 的帖子

暴雪:1、刨到土的地方做好最好拿水泥砂浆找平下,不然地质比较软,挤塑板容易被压裂。这样的话2公分的挤塑板没啥问题。
2、最好加上铁丝网。
3、地暖管标准16或20的,16的要要求商家铺的管间距要小些,尤其是一楼的。但最好是铺20的,20的散热面大。承压能力完全没有问题。
4、分水器 .. (2013-11-14 10:22)
谢谢暴雪。 见土的地方肯定会用水泥回填,我们家卫生间地面上还有很多洞通到底沟里,老房子伤不起啊。。
跟施工方耐心沟通了下(是我很有耐心。。。),有些也能调整。不过对方倔倔的态度还是有些讨厌啊,有时真想把他们换掉。 算了,大面上还算靠谱,就不折腾了。 地热这种东西事后很难调整,我费这么大精力去研究,也不过是徒劳地求个心安吧。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-11-14 15:26:47 | 显示全部楼层

回 5楼(chgall) 的帖子

chgall:谢谢暴雪。 见土的地方肯定会用水泥回填,我们家卫生间地面上还有很多洞通到底沟里,老房子伤不起啊。。
跟施工方耐心沟通了下(是我很有耐心。。。),有些也能调整。不过对方倔倔的态度还是有些讨厌啊,有时真想把他们换掉。  算了,大面上还算靠谱,就不折腾了。 地 .. (2013-11-14 13:09) 
施工安装好就行。
回复

使用道具 举报

9

主题

117

帖子

266

积分

小学毕业

积分
266

社区居民

 楼主| 发表于 2013-11-28 01:31:27 | 显示全部楼层
最后终于换了地康。安装的前一天,做私单的那位兄弟急吼吼的要先收九成款才来安装,依然倔倔。。。痛下决心推迟几天也要换厂家。 明天地康来安装,我还自己买了防潮垫,期望能不出意外。话说我家情况有些复杂,地康的技术人员沟通好像不那么利落。。。。。。  地康客服,让我们一起祈祷吧,给我一个表扬你们的机会。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2026-2-6 21:37 , Processed in 0.297121 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表