[装修讨论] 请教老庄:新房的6cm垫层可否剔凿,

[复制链接]

1

主题

14

帖子

50

积分

学前班

积分
50

社区居民

QQ
发表于 2013-12-9 00:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家刚收房,开发商做的大约6cm地面垫层(保护地埋管的),能否剔掉2~3cm ,想净空高些。
另外开发商说卫生间防水做在管道下面,目测部分中水地埋管外露了,能否剔到防水面,重做地埋管,然后在修补的垫层上补防水?如果做不了,卫生间地面比走道的地面高,能否仅靠过门石解决?

谢谢!
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-12-9 08:51:26 | 显示全部楼层
1、垫层可以刨掉的,如果保留原管线,刨的时候注意别把管线弄坏了。

2、大部分都是水电改造后再做防水的,

3、过门石过度也可以解决高度差的问题,一般卫生间的过门石都要高出地面2--3公分的。也可以起到挡水的作用。
回复

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

50

积分

学前班

积分
50

社区居民

QQ
 楼主| 发表于 2013-12-9 10:42:19 | 显示全部楼层
多谢指导