铺地暖后抹地面半个月了
今天去拍的照片
这种情况是漏水还是屋里太潮湿返潮
现在是否可以做内保温
保温后是否可以减轻冷桥现象
20131220_104650.jpg
20131220_104204.jpg
20131220_104229.jpg
20131220_104234.jpg
20131220_104324.jpg
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-12-20 17:32:26 | 显示全部楼层
不像是返潮,这天气这么干燥,能返潮么。
回复

使用道具 举报

10

主题

116

帖子

273

积分

小学毕业

积分
273

社区居民

 楼主| 发表于 2013-12-20 17:48:48 | 显示全部楼层
暴雪,我在长春呢,外面是厚厚的雪层,据说到春天才能化。
屋里水泥地面抹好之后 阁楼楼板的滴水都把一层滴出好多洞洞来
现在水泥地面基本烘干了 瓦工昨天做的闭水试验
工长判断是屋里潮气往冷桥那儿走
所以他想先进做内保温的人从干燥的地方施工
等两三天后烘干了再都铺上
回复

使用道具 举报

10

主题

116

帖子

273

积分

小学毕业

积分
273

社区居民

 楼主| 发表于 2013-12-20 17:50:08 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:不像是返潮,这天气这么干燥,能返潮么。 (2013-12-20 17:32) 
发表于 2013-12-20 18:02:01 | 显示全部楼层
看你这全是接缝处啊,还是期待有经验的人看看。
[size=6][url=http://bbs.glz8.com/read.php?tid-15508.html][color=#ff0000][b]老庄吧最详细的装修日记之一。希望对您有所帮助。点击直达→[/b][/color][/url][/size]
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-12-20 20:14:01 | 显示全部楼层

回 3楼(紫妈) 的帖子

紫妈:暴雪,我在长春呢,外面是厚厚的雪层,据说到春天才能化。
屋里水泥地面抹好之后 阁楼楼板的滴水都把一层滴出好多洞洞来
现在水泥地面基本烘干了 瓦工昨天做的闭水试验
工长判断是屋里潮气往冷桥那儿走
....... (2013-12-20 17:50) 
我的看法和你家工长相同。估计是外墙接缝的地方保温没有做好。记住这些位置,也可以明年夏天把外保温修理一下。
回复

使用道具 举报

10

主题

116

帖子

273

积分

小学毕业

积分
273

社区居民

 楼主| 发表于 2013-12-22 07:17:00 | 显示全部楼层

回 5楼(老庄) 的帖子

老庄:我的看法和你家工长相同。估计是外墙接缝的地方保温没有做好。记住这些位置,也可以明年夏天把外保温修理一下。 (2013-12-20 20:14) 
谢谢老庄,那我就先上内保温了,明年物业维修外保温。
回复

使用道具 举报

4

主题

84

帖子

224

积分

小学毕业

积分
224

社区居民

发表于 2013-12-22 23:04:01 | 显示全部楼层
总是难以确信自己的麻烦事。工长说你希望的。我说真的,你不信。老庄说的你总该信了。
回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

40

积分

学前班

积分
40

社区居民

发表于 2013-12-23 11:06:00 | 显示全部楼层
外墙漏水
回复

使用道具 举报

10

主题

116

帖子

273

积分

小学毕业

积分
273

社区居民

 楼主| 发表于 2013-12-25 05:10:42 | 显示全部楼层

回 7楼(娄益) 的帖子

娄益:总是难以确信自己的麻烦事。工长说你希望的。我说真的,你不信。老庄说的你总该信了。 (2013-12-22 23:04)
确实是因为冷桥
物业联系做外墙保温防水的人上房揭瓦看了
是因为保温板之间接缝缝隙大
昨天赶中午时间打上发泡胶了
现在是屋内返潮跑冷桥去了
不补上的话
明年雪一化或者雨季就得漏水了
据说这种维修明年雨季后才能看出结果来