[装修讨论] 改水改电的电线用2.5平方的可以吗

[复制链接]

1

主题

5

帖子

21

积分

学前班

积分
21

社区居民

发表于 2014-2-20 17:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
房子很小,理论上来讲应该没有什么大功率电器同时使用。空调也不是柜机。
房间全部用的是2.5平的线。师傅解释,厨房、卫生间、卧室都是各走各的电,而且我家没有即热型热水器的使用,2.5平方的电线足可以负荷起7000瓦的功率,因此不需要用4平米的。
完全不懂改电,请教老庄或者有专业知识的给解答下,谢谢谢谢!
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2014-2-20 18:20:19 | 显示全部楼层
空调要单独走线,4平方的。 2.5平方的电线负荷不能长时间超过3500瓦的功率。

你可以学习学习这篇文章 3.6装修重中之重——水电改造工程,水电验收。 http://bbs.glz.cn/read.php?tid-52.html
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2014-2-20 18:22:17 | 显示全部楼层
    照明和动力要分别走回路,这是避免负载不均衡,保证安全的措施。但是,如果你要加个插座,动力回路很远,照明回路很近,而这个插座未来的用电量不超过照明回路的最高功率要求,最简单的方法就是从照明回路引线。这样搞不符合电路工程要求,但是会少走20米线,20米线就是好几百块呀。

    不同粗细的电线可以带多少功率呢?这是业主非常关心的问题,如果用很粗的电线而没有负载是严重浪费,而如果电流很大而电线过细会引起火灾。计算不同粗细的电线可以承载的最大电流是多少,电工们有一个复杂的口诀的。这里写这个口诀,估计大家也看不懂。老庄就列出最重要的吧。
    1平方的纯铜电线可承载的最大电流是5安培;
    2.5平方的铜线可承载的最大电流是15安培;家中使用最多的是2.5平方的电线
    4平方铜线可以承载的最大电流是25安培。
    那么1.0平方电线的最大可承受功率就是5*220=1100瓦,2.5平方电线的最大可承受功率就是15*220=3300瓦(带2台小空调都没有问题的),4平方电线的最大可承受功率就是25*220=5500瓦。如果是铝线,按照打8折计算。

摘自:[老庄装修经典]3.6装修重中之重——水电改造工程,水电验收