        老庄您好!
        张工长派来个小电工,把墙和地开的乱七八糟的,横不平,竖不直,宽窄相差很多,有近3倍。强电、弱电开槽相距不足30公分。我辞了他。  
        我想请教您:
        一、强电、弱电相距要50公分。网线、有线、电话线都要与电线相距要50公分吗?
        二、强电、弱电面板也要相距50公分吗?
        三、网线、有线可以走一个线管吗?
谢谢您!!!
歧路花园
回复

使用道具 举报

25

主题

375

帖子

878

积分

高中毕业

积分
878

社区居民社区劳模

发表于 2014-4-8 21:59:22 | 显示全部楼层
那个张工长啊?
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

20

积分

禁止发言

积分
20

社区居民忠实会员

发表于 2014-4-9 17:37:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

6

主题

380

帖子

794

积分

高中毕业

积分
794

社区居民

发表于 2014-4-10 21:33:01 | 显示全部楼层
按照规范所有弱电线都要与强电保持50cm以上间距,实在不行就穿屏蔽管。网线和有线电视线穿同一个管没问题。
回复

使用道具 举报

17

主题

392

帖子

852

积分

高中毕业

积分
852

社区居民

发表于 2014-4-11 00:39:02 | 显示全部楼层

回 3楼(pjmxxy) 的帖子

pjmxxy:按照规范所有弱电线都要与强电保持50cm以上间距,实在不行就穿屏蔽管。网线和有线电视线穿同一个管没问题。 (2014-04-10 21:33)
我家两个电箱引出的线肯定要在一个地方有个相交的地方,这里应该怎么做屏蔽呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

22

积分

学前班

积分
22

社区居民

发表于 2014-4-11 08:53:08 | 显示全部楼层
一和二,规范上是50公分,实际中30就可以了.三,网线电话线可同管,电视不能同管.
回复

使用道具 举报

6

主题

380

帖子

794

积分

高中毕业

积分
794

社区居民

发表于 2014-4-11 10:50:26 | 显示全部楼层

回 4楼(godzhangxu) 的帖子

godzhangxu:我家两个电箱引出的线肯定要在一个地方有个相交的地方,这里应该怎么做屏蔽呢? (2014-04-11 00:39) 
实在是条件所限强弱电有交叉的,只要套管就行了,实际经验来说几乎没有影响。交叉的影响要远低于平行信号串扰的。现在一般的弱电线都有屏蔽层,使用起来没那么大影响。
回复

使用道具 举报

17

主题

392

帖子

852

积分

高中毕业

积分
852

社区居民

发表于 2014-4-11 14:42:03 | 显示全部楼层

回 6楼(pjmxxy) 的帖子

pjmxxy:实在是条件所限强弱电有交叉的,只要套管就行了,实际经验来说几乎没有影响。交叉的影响要远低于平行信号串扰的。现在一般的弱电线都有屏蔽层,使用起来没那么大影响。 (2014-04-11 10:50)
好的,多谢了:)