[装修讨论] 物业水电验收

[复制链接]

2

主题

11

帖子

77

积分

学前班

积分
77

社区居民

 楼主| 发表于 2014-4-16 12:10:32 | 显示全部楼层

回 5楼(laonew) 的帖子

laonew:换家给做的……,不给做是准备让你全换水管么……这得多少钱? (2014-04-15 14:05) 
目前这个情形,不全换貌似都不行了。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 20:06:03 | 显示全部楼层

回 9楼(tengtz) 的帖子

tengtz:我们就是选的地康水电改造的。设计师说,如果用一部分开发商的水管,改完之后打爆了算谁的?照这个情形我们不全换都不行了 (2014-04-16 12:09)
一般符合国标的管材,打压8公斤是不会打爆的。我们一般打压8公斤,半个小时。局部改的管材也是连通的,所以打压是整体打压。
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
回复

使用道具 举报

24

主题

138

帖子

340

积分

初中毕业

积分
340

社区居民忠实会员

发表于 2014-4-17 10:02:44 | 显示全部楼层

回 11楼(地康水电暖客服) 的帖子

地康水电暖客服:一般符合国标的管材,打压8公斤是不会打爆的。我们一般打压8公斤,半个小时。局部改的管材也是连通的,所以打压是整体打压。 (2014-04-16 20:06)
请问您,水管打压是持续整个装修过程呢,还是测试一次合格就可以了呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 17:23:30 | 显示全部楼层

回 12楼(坐看云起) 的帖子

坐看云起:请问您,水管打压是持续整个装修过程呢,还是测试一次合格就可以了呢? (2014-04-17 10:02)
是一次打压。因为装修中途要用水的,不可能老打着。
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
回复

使用道具 举报

4

主题

201

帖子

429

积分

初中毕业

积分
429

社区居民

发表于 2014-5-7 17:00:51 | 显示全部楼层

回 4楼(tengtz) 的帖子

tengtz:现在关键是水电改公司不给做,物业的也不管。。。 (2014-04-15 13:17) 
换公司!!!