【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 3814|回复: 4

[装修讨论] 求教:燃气表和增压泵放在橱柜同一格地柜里行吗?

[复制链接]

7

主题

173

帖子

2524

积分

大专毕业

积分
2524

社区居民

发表于 2014-4-23 00:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气表要改到橱柜下,可是在燃气热水器下方还要装一台增压泵,这样燃气表会和增压泵同处一格橱柜地柜里面
会不会有危险???
(要不要担心一种极端情况:燃气表漏气,这时增压泵自动启动了,冒出火星子......好可怕!!!)
当然,燃气表带了泄漏报警器会保留安装,燃气热水器也带了报警器同样会保留安装。
房子是用来住的,不是用来看的。
回复

使用道具 举报

7

主题

173

帖子

2524

积分

大专毕业

积分
2524

社区居民

 楼主| 发表于 2014-4-23 00:34:58 | 显示全部楼层
自己闭门造车在想:地柜里在燃气表和增压泵之间强行加一个隔板,会稍提高点安全系数吗?
明天燃气公司的人就要来改表了,估计指不上那帮装大爷的主考虑我这个问题
房子是用来住的,不是用来看的。
回复

使用道具 举报

7

主题

173

帖子

2524

积分

大专毕业

积分
2524

社区居民

 楼主| 发表于 2014-4-23 22:23:56 | 显示全部楼层
看来不是问题偏门,就是人品欠账啊,没有一个赐教的。
房子是用来住的,不是用来看的。
回复

使用道具 举报

10

主题

359

帖子

763

积分

高中毕业

积分
763

社区居民忠实会员社区劳模

发表于 2014-4-24 07:15:42 | 显示全部楼层

回 2楼(同一首歌) 的帖子

同一首歌:看来不是问题偏门,就是人品欠账啊,没有一个赐教的。 (2014-04-23 22:23)
天然气的爆炸极限为5~15%,也就是说天然气占混合气体的比例小于5%,或者大于15%是安全的,而处于二者之间遇到火星肯定会爆炸。
所以:
1、气表封在橱柜里属于有限空间,天然气泄漏在有限空间容易达到爆炸极限。
2、增压泵不属于防爆设备,有可能产生火星。
回复

使用道具 举报

7

主题

173

帖子

2524

积分

大专毕业

积分
2524

社区居民

 楼主| 发表于 2014-4-26 22:03:42 | 显示全部楼层
谢谢!
现在的想法,两点补救:一是用百叶门,避免可能泄露的天然气积聚,二是在增压泵和燃气表之间加一道挡板。
房子是用来住的,不是用来看的。
回复

使用道具 举报