发表于 2012-4-23 16:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水器安在马桶上面。工人说热水器的冷水管和马桶的入水管可以合并成一条放在槽里,在半中间接出来一个三通进热水器,下面直通到马桶里。但是,网上很多人说水管绝对不能在墙里面留接头,请问各位,这到底合不合适?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-4-23 16:57:01 | 显示全部楼层
现在改水管都是用PPR,可以接的,用3通没问题。
回复

使用道具 举报

17

主题

270

帖子

584

积分

初中毕业

积分
584

社区居民

 楼主| 发表于 2012-4-23 17:00:41 | 显示全部楼层
反映超快!太感谢了!

再问一句:现在我们的热水器的冷热水管间隔只有10厘米,我看好些人说要20厘米,10厘米够吗?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-4-23 17:05:03 | 显示全部楼层
冷热水管出口一般为左热右凉,冷热水出口中间距一般为15CM
回复

使用道具 举报

17

主题

270

帖子

584

积分

初中毕业

积分
584

社区居民

 楼主| 发表于 2012-4-23 17:22:17 | 显示全部楼层
明白。
回复

使用道具 举报

8

主题

916

帖子

1883

积分

大专毕业

积分
1883

社区居民最爱沙发

发表于 2012-4-24 16:05:06 | 显示全部楼层
要是不放心可以在吊顶里接三通,单独再开个槽,顶多多两米暗管钱。