发表于 2014-9-17 09:13:20 | 显示全部楼层
如果中间没动过,肯定要全改。
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 09:14:38 | 显示全部楼层

回 10楼(cccorc) 的帖子

cccorc:请教,
1、改电布线的时候,什么叫做真正的“点对点”走线,是只有暗盒与暗盒之间斜着引线,还是从强电箱出来后,就斜着引出去了?

2、电线管进卧室后,插座在斜对角,工长说要从右边走个直角弯过去,能不能直接斜着就引过去呢?
....... (2014-09-17 08:57)
对所有的都需要点对点引斜线(墙上除外),才能保证是活线。
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2014-9-17 09:28:31 | 显示全部楼层

回 10楼(cccorc) 的帖子

cccorc:请教,
1、改电布线的时候,什么叫做真正的“点对点”走线,是只有暗盒与暗盒之间斜着引线,还是从强电箱出来后,就斜着引出去了?

2、电线管进卧室后,插座在斜对角,工长说要从右边走个直角弯过去,能不能直接斜着就引过去呢?
....... (2014-09-17 08:57) 
1、点对点走线,也就是电线在穿线管里面不能有接头,可以在各个插座或开关里面的暗盒才能有接头,否则以后电路检查和维修,有接头的电线就会卡在电线管里面抽不出来。电线的走法也是针对两个点(暗盒)进行布线;

2、配电箱部分布线尽可能是直上直下的接法,然后走到地面以后,再向各个点进行分离,有斜走,有直角转弯等等。通常水电工在没有特殊交代的情况下,从一个空间布线到另外一个空间,会沿着空间的墙角走直角转弯;在同一个空间内,比如从这个墙角到对面墙角,那么会取两点之间最近距离,直斜布线。

3、穿线管有直角转弯时,弯路通常不能小于90度,否则容易折断形成死角,所以直角转弯需要90度以上的弯度,并且没有折断裂痕。为了以后检查和维修时方便抽动电线,施工时注意不要将穿线管压扁,注意这些细节的保护,就是可以的。
回复