[装修讨论] 地暖管刨漏了怎么办?

[复制链接]

1

主题

5

帖子

22

积分

学前班

积分
22

社区居民

发表于 2014-10-27 22:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
杯具了。刚开始装修没多久,在卫生间加个洗衣机地漏,没想到工人把地暖管给刨漏了。 他说用热熔连接的方式重新接上问题不大。只是我不知道地暖管这样连接可靠吗?反正我知道PPR水管这样做肯定是没问题,但地暖管道什么材质,怎么处理我就不知道了。我是该让装修工人修呢还是直接找供热单位修呢?修完以后是不是能跟原来一样可靠呢?忐忑不安中,哪位同学清楚给咱说说呗。不胜感激。
回复

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

22

积分

学前班

积分
22

社区居民

 楼主| 发表于 2014-10-28 07:27:51 | 显示全部楼层
求安慰
回复

使用道具 举报

9

主题

186

帖子

438

积分

初中毕业

积分
438

社区居民

发表于 2014-10-28 09:07:31 | 显示全部楼层
你还是给地暖厂家打电话吧,最好是换管,让工人承担费用
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2014-10-28 09:39:51 | 显示全部楼层
按照常规地暖管铺设的标准,是不允许埋在水泥层下面的地暖管中间有接头的;

不过为了降低改造修复的成本,可以将破损处切割掉,切口必须平整,将管子内的水滴用干布擦拭干净,用之前一样的地暖管件,或者比之前质量更好的管件进行热熔对接,熔接好等待一段时间后,进行打压测试;

地暖热熔和水管热熔还不一样,有更多的注意事项,操作不当会增加跑水的风险,不能随便找个水电工就给改了,为了降低风险,最好是找原来那家地暖安装厂家来改造修复。。