请问专家们,水电改造中几个具体问题

1. 加插座,左右都有原来的插座,是从最近的插座引,还是从离配电箱最近的插座引(就是电线先走的那个插座)?

2. 所有地面和顶面的电线是不是都应该两点间走最短直线?斜拉有什么问题没有?

3. 同一面的两个插座离得较远,要走地连,是不是都要在地面上离墙面30公分?

4. 水管是不是都必须横平竖直?不能斜?

5. 双控怎么走线?图中的线路有什么问题么?

多谢! photo.JPG
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2014-11-2 00:36:36 | 显示全部楼层
楼主的问题很细致,下功夫了。

1、加插座,要看该插座的使用用途,是准备插大功率电器的插座,一律都要单独布线,不能串联,小功率的可以就近串联,通常水电改造的时候,既然不清楚到底是使用大功率还是小功率电器,就一律按照单独布线,最安全;

2、通常地面是铺砖,或者水泥找平,可以直接斜拉,省线的原则嘛,但是顶面布线,要走边缘,这样吊灯池圈顶,可以将线管藏在里面,斜拉就暴露线管了;

3、普通插座都是以距离地面30公分高为标准进行布线的,这是国家统一标准;

4、水路改造,因为牵扯到后期压力测试以及维修问题,所以水管的接头一定要留在顶面,墙面尽量不要有接头,所以水管通常都是在沿墙面直上直下,更何况墙面以后还要挂东西打眼,所以不能横走,更不能斜拉;

5、双控或多控,就是为了方便人的使用性,通常较多使用在卧室灯,客厅灯等,门口留一个开关,床头再加一个可以控制的开关,就可以不用起床关灯,比较符合现代化的生活方式吧,按照这个思路,双控是一个常规位置的开关依然要保留,再加一个火线、零线到另一个有需求点的位置。。
回复

使用道具 举报

22

主题

79

帖子

211

积分

小学毕业

积分
211

社区居民

 楼主| 发表于 2014-11-2 21:36:06 | 显示全部楼层

回 1楼(王建) 的帖子

王建:楼主的问题很细致,下功夫了。

1、加插座,要看该插座的使用用途,是准备插大功率电器的插座,一律都要单独布线,不能串联,小功率的可以就近串联,通常水电改造的时候,既然不清楚到底是使用大功率还是小功率电器,就一律按照单独布线,最安全;

2、通常地面是铺砖,或者水 .. (2014-11-02 00:36) 
第三个问题我没说清楚,我的意思是,地面的线引的时候, 需要离墙角30公分嘛?还是可以贴墙角走?如图里所示。

图里是不是有点绕啊?没有直线从开关走到对面墙壁灯?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2014-11-2 21:47:23 | 显示全部楼层

回 2楼(almitra) 的帖子

almitra:第三个问题我没说清楚,我的意思是,地面的线引的时候, 需要离墙角30公分嘛?还是可以贴墙角走?如图里所示。

图里是不是有点绕啊?没有直线从开关走到对面墙壁灯? (2014-11-02 21:36)
电线布置不一定要距离墙30公分呀,只要可以方便抽动电线,挨着墙走都可以的;

目测楼主家有点绕线,两点直接布线,直线是最近的距离,不用拐个弯走,斜拉就可以。。
回复

使用道具 举报

22

主题

79

帖子

211

积分

小学毕业

积分
211

社区居民

 楼主| 发表于 2014-11-2 22:39:05 | 显示全部楼层
是的,这个我已经发现了,但是还得跟电工再说不要离墙30公分。。。
回复