 楼主| 发表于 2015-1-13 09:19:36 | 显示全部楼层

回 9楼(地康水电暖客服) 的帖子

地康水电暖客服:一般情况下,如果从安全角考虑,6平方的线最好配32A的空开,因要考虑线的长时间使用老化负载降低的问题。热水器厂家一般是考虑不跳闸问题。
像您家情况,可以两种选择,一是总空开40A,热水器一路6平方,32A,因为热水器的功率和热水的温度是成正比的,在水流最大,水温最高峰值时 .. (2015-01-12 20:01)
我已经买了40A的空开,换到洗手间那一路。
这样就是总空开40A,热水器线6平方,洗手间那一路空开2P40A。这样可行吗??多谢您的解答
回复

使用道具 举报

1

主题

106

帖子

314

积分

初中毕业

积分
314

社区居民

发表于 2015-1-13 10:17:26 | 显示全部楼层
这里有个同时利用系数,一般选0.7左右,也就是40安总开关,分开关总和可以是60A

另外,8.5KW加热器额定电流也就是不到20A,因为是纯电阻负荷,不存在冲击电流问题。配32A漏电保护器就行了,

电流值32A是短路保护,漏电开关兼具漏电保护功能。

如果从开关箱到加热器线路不太长(5M以内),导线选用4平方,开关25A也行。

前提是,优质国标线,和大品牌漏电开关,如施耐德、ABB等,正泰、德力西就算了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-13 11:28:37 | 显示全部楼层

回 10楼(245k) 的帖子

245k:我已经买了40A的空开,换到洗手间那一路。
这样就是总空开40A,热水器线6平方,洗手间那一路空开2P40A。这样可行吗??多谢您的解答 (2015-01-13 09:19)
如果装上不想动的话,年头长了,要多检查。线老化后,负载会降低,注意安全。