北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 3060|回复: 7

[装修讨论] 询问水电

[复制链接]

18

主题

171

帖子

376

积分

初中毕业

积分
376

社区居民

发表于 2015-3-25 15:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的水电改完后,如图,厨房我当时设计了3个准备用3个大功率电器的插座,但是工人是直接从原来的插座引出了另外的3个插座,没有从强电箱重新引线,请问这样合理吗?另外空调的插座还需要单引吗?原来开放设计的插座是4平的线,想改一下位置 20150325_121725.jpg
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-3-25 15:48:30 | 显示全部楼层
空调插座不可以这样直接引过去,普通插座可以引两个,现在楼主这 是引了三个普通插座,最好是使用4平方电线,包括原线路到空开都得使用4平方的。。
回复

使用道具 举报

18

主题

171

帖子

376

积分

初中毕业

积分
376

社区居民

 楼主| 发表于 2015-3-25 15:55:27 | 显示全部楼层

回 1楼(王建) 的帖子

王建:空调插座不可以这样直接引过去,普通插座可以引两个,现在楼主这 是引了三个普通插座,最好是使用4平方电线,包括原线路到空开都得使用4平方的。。 (2015-03-25 15:48)
恩,谢谢@王建
回复

使用道具 举报

18

主题

171

帖子

376

积分

初中毕业

积分
376

社区居民

 楼主| 发表于 2015-3-25 16:41:29 | 显示全部楼层
@王建再问一下,现在新房的插座一般用的是几平的?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-3-25 16:55:38 | 显示全部楼层

回 3楼(看透寒武纪) 的帖子

看透寒武纪:@王建再问一下,现在新房的插座一般用的是几平的? (2015-03-25 16:41) 
普通插座2.5平方的电线,厨房和卫生间因为时代的发展,智能家居电器越来越多,只好换4平方的电线更稳妥一些。。
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

17

积分

学前班

积分
17

社区居民

发表于 2015-3-25 17:27:51 | 显示全部楼层

大家帮看看这水电改造怎么样

IMG_20150321_155122.jpg IMG_20150321_155133.jpg IMG_20150321_155140.jpg IMG_20150321_155147.jpg IMG_20150321_155157.jpg IMG_20150321_155206.jpg IMG_20150321_155216.jpg IMG_20150321_155220.jpg
回复

使用道具 举报

53

主题

185

帖子

484

积分

初中毕业

积分
484

社区居民

发表于 2015-3-25 18:32:56 | 显示全部楼层
同问,如果厨房想用3个大功率的电器,要从电箱分别走3条线到厨房吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-3-25 18:57:49 | 显示全部楼层

回 6楼(zhang_0915) 的帖子

zhang_0915:同问,如果厨房想用3个大功率的电器,要从电箱分别走3条线到厨房吗? (2015-03-25 18:32) 
不用分别走3根穿线管,用4平方电线一根穿线管过去就行。。