【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 2423|回复: 1

[装修讨论] 关于天然气管道包管!!!!!!

[复制链接]

163

主题

1356

帖子

3033

积分

大专毕业

积分
3033

社区居民忠实会员

发表于 2015-3-27 16:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天燃气公司的人上门来检查有没有泄露,是虚惊一场。没有泄露。但是提出一个新的问题。我家燃气管是用柜体板包的。吊顶上没有包。地柜有孔可以看到管子,孔不大(10CM见方的吧。)。管子包了2米高吧。中间没有留门。。。原来橱柜的人说。可以用柜体板包裹,不用留门,如果有问题,可以拆板维修。但是燃气公司说。一定要留门,这样方便时时检查。每1年半还会有燃气公司上门检查。上门的时候还会提出。。。。

虽然我家现在所有接口都没有燃气泄漏,但是包管,会不会为以后带来危险呢???如果一定要留门,是否橱柜应该负拆、换,装的责任??
屁,就是你吃下去的食物们不屈的灵魂
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-3-27 17:03:47 | 显示全部楼层
如果当时是橱柜柜体板包,没有单独做门,因为这样造价低;这种可以不用留门,因为柜体板是用密封胶粘接在瓷砖墙面的,随时可以取卸,取卸下来后再安装只需打密封胶就可以,挺方便的;

如果当时是柜体板包,有单独用橱柜门板做了窄门,这样造价会高一些,当然效果也会好看一些,遇到检修不用拆柜体板,如果要拆阀门什么的,预留的窄门空间不够用,还是要拆卸的,再用密封胶封上即可。。