【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 2925|回复: 4

[装修讨论] 各位大大们,水电改造报价有没有不全或猫腻啊

[复制链接]

6

主题

11

帖子

44

积分

学前班

积分
44

社区居民

发表于 2015-3-31 23:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路改造40  1、双方现场测定改造位置,做初步预算。                                                      
  2、材料:国标昆仑牌2.5平方塑铜线,国产¢16mm*1.5mm阻燃PVC穿线管、防水胶带及绝缘胶带。                                                                       
  3、工艺说明:普通砖墙或轻体墙走线;管内电线不可做接头、不可超过三根线,分线处用分线盒。轻体墙另加5元/米,钢筋混泥土墙走线另加10元/米(布线使用2.5平方护套线或铜线套软管)。规范施工墙面开横槽不得超过30cm,强弱电间隔20cm±3cm,管线改造横平竖直,明管布管穿线后用专用管卡固定防止松动;所有强弱电必须套管,转弯处用弯管器做成活弯以防止电线在管内抽动受阻。        空调国标昆仑牌6平方塑铜线,另加60元/米 。                                                                                      
  4、开槽布管穿线后,用水泥沙浆或嵌缝石膏填平管;                                                
  5、以实际发生尺寸结算;(面板安装5元/个 暗装底盒 10元/个);                                
  6、过墙孔30元/个,直径不超过32mm。(包工包料)明暗不分。每延米35包括开槽费用。  
水路改造60  1、双方现场测定改造位置,做初步预算。                                       
  2、材料:星德PP-R/4分管,管壁厚2.8mm;含等径弯头、等径三通、内外丝三通、内外丝弯头、等径直接、变径直接                                                     
  3、工艺说明:规范施工墙面开横槽不得超过30cm,管线改造横平竖直,冷热水内丝弯头以“左热右冷”布置,间距150mm±3内,水管连接处为热熔焊接,明管布管后用专用管卡固定防止松动;开槽布管后,用水泥沙浆或嵌缝石膏填平管槽                                                                  
  4、打压试验30分钟;                                                                     
  5、明暗不分,以实际施工尺寸结算;                                                         
  6、水表移位150元/个(不含水表);下水管改造150元/口。(包工包料)明暗不分。每延米45包括开槽费用。

    7、发生数量按实际测量为准,当单个长度不足一米时按一米计算(如坐便和水盆移位)                                                     
  8、清工承接时所有材料由甲方购买,乙方负责施工,35元/米。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-3-31 23:19:45 | 显示全部楼层
电路改造备注是昆仑牌的电线,其实真宗的昆仑厂出品的电线品牌名字叫“星花牌”,所以电线这块可能使用的是高仿而非真宗的;

星德PP-R/4分管,价格只是金德管的三分之一,星德的水管质量太次了,千万谨慎使用呀,特别是热熔焊接的地方,时间一长渗漏的风险太大了。。
回复

使用道具 举报

4

主题

68

帖子

161

积分

小学毕业

积分
161

社区居民

发表于 2015-4-1 13:43:12 | 显示全部楼层

回 1楼(王建) 的帖子

王建:电路改造备注是昆仑牌的电线,其实真宗的昆仑厂出品的电线品牌名字叫“星花牌”,所以电线这块可能使用的是高仿而非真宗的;

星德PP-R/4分管,价格只是金德管的三分之一,星德的水管质量太次了,千万谨慎使用呀,特别是热熔焊接的地方,时间一长渗漏的风险太大了。。  (2015-03-31 23:19) 
请教王建老师:老庄吧里的施工队,用的是什么电线?水路改造用金德管吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-1 14:25:52 | 显示全部楼层

回 2楼(xjq) 的帖子

xjq:请教王建老师:老庄吧里的施工队,用的是什么电线?水路改造用金德管吗? (2015-04-01 13:43) 
电线使用:慧远电线、昆仑厂的“星花牌”电线

水管:金德PPR管、伟星PPR管
回复

使用道具 举报

4

主题

68

帖子

161

积分

小学毕业

积分
161

社区居民

发表于 2015-4-1 15:44:02 | 显示全部楼层
太好了!在老庄吧学习了一段时间了,刚才已经报名4月中旬约老庄吧的工长上门量房了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-5-18 16:50 , Processed in 0.061305 second(s), 23 queries .