求教:1.走空调的线是几条线?工长说是3条 2.3条四平方的线能一起穿过镀锌管吗?急                   3.原来告诉我们两台空调用4平方先走一路,现在改为用一组空开,分两路走。有区别吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-1 12:11:05 | 显示全部楼层
插座都是三根线,普通插座2.5平方的电线可以穿在一根穿线管里,但是空调插座是用4平方电线,一根穿线管只能穿2根4平方电线,还有一根穿线管只穿一根4平方电线,所以空调插座通常是走两根穿线管;

如果是镀锌管,比较粗一些,可以穿三根4平方电线。。
回复

使用道具 举报

53

主题

185

帖子

484

积分

初中毕业

积分
484

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-1 12:36:21 | 显示全部楼层
他们带来的镀锌管是16的,只能穿两根线吗?可以用20的镀锌管吗?