北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 5643|回复: 28

[装修讨论] 新房装修,苏皖水电改造报价近2万!

[复制链接]

32

主题

421

帖子

918

积分

高中毕业

积分
918

社区居民忠实会员

发表于 2015-4-7 21:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事也要装修了,120平,去年10月拿的钥匙,找的苏皖俱乐部,工长给水电改造报价快2万了,同事找我诉苦,我咋也想不出这2万是怎么算出来的,让同事又和工长沟通了一下,工长是这样解释的:
1.  开发商用的线不好,他们要把线抽出来,用他们苏皖俱乐部的专用线,叫慧远的,我查了一下,这个牌子也还可以的,但是新房的线有必要抽出来不用吗?这样太浪费了吧。
2.  开发商原来布置的插座开关有的位置不太理想,同事想移个位置,但都不远,离原来的位置都不到50cm,工长要在新位置开槽,重新拉线,我建议新旧插座之间走个U形的线管,从旧插座并联一段电缆到新插座,旧插座还留着,想用可以用,不用也留着方便以后检修用。工长不同意,说开发商的线和他们的线不一样,接在一起容易出问题。
未命名.JPG

请大家帮忙看一下,这样走线可以吗?
3.  我自己也有一个问题,如何检测开发商使用的线标不标准?用游标卡尺量一下线的直径吗?
回复

使用道具 举报

10

主题

68

帖子

161

积分

小学毕业

积分
161

社区居民

发表于 2015-4-7 21:49:56 | 显示全部楼层
和楼主同事同样的遭遇,建议不要重新换掉所有的线,那样造价的确太高了。

引用老庄的话就是新房装修电的改造要修修补补,而不要推倒重来。

在原有的基础上加线就可以了,有的地方电器功率大点的可以换用4平米的线,能保留的尽量都保留下来。

建议楼主的同事读读老庄的装修经典之水电改造。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-7 22:03:05 | 显示全部楼层
首先,新房电线完全可以不用全换,因为电线是隐蔽工程,开发商的电线也是要接受监理质检的,所以完全可以用,只是厨房和卫生间要单独改一下4平方电线会更好;

两个相邻的普通插座可以走U型槽,但是空调插座需要单独引线;

目测楼主的同事肯定是被工长忽悠了,120平的新房水电局部改造,预计5000元左右就能搞定了,又不是老房的电线老化了,线芯都不是铜芯的,实在不能负荷更多的电器功率,才需要从强电箱处开始全部改造。。
回复

使用道具 举报

10

主题

68

帖子

161

积分

小学毕业

积分
161

社区居民

发表于 2015-4-7 22:18:32 | 显示全部楼层

回 2楼(王建) 的帖子

王建:首先,新房电线完全可以不用全换,因为电线是隐蔽工程,开发商的电线也是要接受监理质检的,所以完全可以用,只是厨房和卫生间要单独改一下4平方电线会更好;

两个相邻的普通插座可以走U型槽,但是空调插座需要单独引线;

目测楼主的同事肯定是被工长忽悠了,120平的新房水电 .. (2015-04-07 22:03) 
请教一下王建像2匹一下的空调单独引线的话是不是2.5平方的足够了?

还有个小白的问题,这种空调单独引线是指并联的对么?也就是原来2.5平方线的基础上各引出的单线就可以了是吧?

不知道我理解的对不对,求指点。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-7 22:30:04 | 显示全部楼层

回 3楼(trick) 的帖子

trick:请教一下王建像2匹一下的空调单独引线的话是不是2.5平方的足够了?

还有个小白的问题,这种空调单独引线是指并联的对么?也就是原来2.5平方线的基础上各引出的单线就可以了是吧?

....... (2015-04-07 22:18) 
空调要用4平方电线,单独引线是并联,不能串联,是在强电箱处单独引线到每一个房间的空调插座处,通常外面电表到入户的强电箱这段电线是6平方以上的。。
回复

使用道具 举报

10

主题

68

帖子

161

积分

小学毕业

积分
161

社区居民

发表于 2015-4-7 22:34:38 | 显示全部楼层
我们家买的是一台大1匹和一台大1.5匹的2个空调,问了空调的技术支持,他们说单线的话2.5平方的就够了。不是柜式的大空调。王建老师麻烦确认一下必须要用4平方的线么?
回复

使用道具 举报

32

主题

421

帖子

918

积分

高中毕业

积分
918

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2015-4-7 22:44:32 | 显示全部楼层

回 2楼(王建) 的帖子

王建:首先,新房电线完全可以不用全换,因为电线是隐蔽工程,开发商的电线也是要接受监理质检的,所以完全可以用,只是厨房和卫生间要单独改一下4平方电线会更好;

两个相邻的普通插座可以走U型槽,但是空调插座需要单独引线;

目测楼主的同事肯定是被工长忽悠了,120平的新房水电 .. (2015-04-07 22:03) 
太感谢了!王建老师!再详细地问一下:
1. 如果厨卫的线不是4平方的,肯定要换,如果是4平方的就不用换了吧?
2.工长让她把客厅的空调线换了,问题同上:如果不是4平方的,肯定要换,如果是4平方的也不用换了吧?
回复

使用道具 举报

32

主题

421

帖子

918

积分

高中毕业

积分
918

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2015-4-7 22:53:00 | 显示全部楼层

回 1楼(trick) 的帖子

trick:和楼主同事同样的遭遇,建议不要重新换掉所有的线,那样造价的确太高了。

引用老庄的话就是新房装修电的改造要修修补补,而不要推倒重来。

在原有的基础上加线就可以了,有的地方电器功率大点的可以换用4平米的线,能保留的尽量都保留下来。
....... (2015-04-07 21:49) 
多谢多谢,我是老房刚改完水电,和我同事的新房不同,所以这个我也拿不准,但总觉得不对劲儿,有你和王老师的支持,现在就像吃了定心丸一样,和工长理论也有底气了!另外,我同事比较马大哈,我一直给她推荐高老庄,她老人家就是看不进去。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-8 00:33:49 | 显示全部楼层

回 6楼(歪歪爽) 的帖子

歪歪爽:太感谢了!王建老师!再详细地问一下:
1. 如果厨卫的线不是4平方的,肯定要换,如果是4平方的就不用换了吧?
2.工长让她把客厅的空调线换了,问题同上:如果不是4平方的,肯定要换,如果是4平方的也不用换了吧? (2015-04-07 22:44)
对,开发商通常也是预留4平方的电线,很少不是4平方的,若不是4平方要更换的。。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-8 00:35:52 | 显示全部楼层

回 5楼(trick) 的帖子

trick:我们家买的是一台大1匹和一台大1.5匹的2个空调,问了空调的技术支持,他们说单线的话2.5平方的就够了。不是柜式的大空调。王建老师麻烦确认一下必须要用4平方的线么? (2015-04-07 22:34)
通常2匹以内的空调挂机,2.5平方电线不是不可以,但是考虑到空调长期负荷状态,以后换大空调了也不好说,所以最好还是要用4平方的电线,确保不会出现隐患问题。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2026-2-5 06:52 , Processed in 0.750394 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表