我家采用的是地暖水暖,使用的是600×600的哈伊玛角地砖,使用几年后,地砖不少地方拱起来了,我想重新翻修一下,请教:
1.地板拱起的原因是铺的方法问题还是材料质量问题?(见附照片) IMAG1483.jpg
2.重新铺地砖的话,会不会造成下面水暖管子破损?
3.重新铺的话要注意些什么?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-4-15 09:37:24 | 显示全部楼层
1、这种情况造成的可能原因多数是因为水泥砂浆的问题,里边很可能参杂了杂质,有可能是回填的豆石砂浆里,也可能是铺砖的砂浆里,杂质和水泥砂浆的热胀冷缩的系数不同,而造成起鼓。
但也不排除是因为砖的质量问题。这个就要看拆除地砖时现场的具体情况了。
还有一个原因,瓷砖留得缝隙太小,膨胀系数过大,就会导致瓷砖起鼓。无缝转预留缝隙1.5mm---3mm

2、如果原地暖有豆石回填保护层,拆除地砖小心些,问题不大的。如果没有保护层,就只能让工人一点点的敲了。比较费工,费时。拆除成本可能会高些。

3、重新铺装时,注意砖的缝隙。水泥砂浆不要有其他的杂志,如土块、秸秆等
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

16

积分

学前班

积分
16

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-15 10:00:20 | 显示全部楼层
谢谢
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-15 12:31:33 | 显示全部楼层
起砖时须小心谨慎一些,一点点敲下来,不会破坏水暖管的,水暖管还有回填层保护着,不过砖应该是敲碎了,再铺设新地砖。。