[装修讨论] 好苦恼啊,方太烟机来埋了烟管后厨房有串味

[复制链接]

14

主题

76

帖子

185

积分

小学毕业

积分
185

社区居民

发表于 2015-4-20 11:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的进展是埋完烟管,还没装烟机,没装吊顶没装橱柜~~
在装止逆阀前,厨房一到饭点就能闻到别人家做饭的味道,一直以为是从烟道给止逆阀留的洞那里飘出来的,想当然的认为埋完烟管就没有味儿了。

前几天埋烟管,装了方太的师傅带的止逆阀(100元),师傅还给我家副烟道给敲了(50元),直接通主烟道。我记得副烟道是不应该敲的,但他说不敲的话他们不保证排烟效果。装上止逆阀和烟管,师傅还把周围用腻子给糊上了,看着没有问题。

但现在一到饭点还是有串味,烟道的表面是家里装修师傅用石膏板订起来的,2.5米以下贴了瓷砖。
现在2.5米以上的地方有味道,我闻了烟管里也同样有味道。止逆阀用手捅了捅没有坏。
问题到底出在哪儿呢?我要怎么解决呢~~~请版上大大们指教~~
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-20 12:18:05 | 显示全部楼层
首先要检查止逆阀周围糊上的腻子是否有缝隙,还有烟道顶端有没有破损或者小缝隙;

很可能就是石膏板的缝隙造成的,烟道2.5米的上端需要重新搭砌,贴砖,再重新安装止逆阀。。
回复

使用道具 举报

7

主题

145

帖子

311

积分

初中毕业

积分
311

社区居民

发表于 2015-4-20 13:07:27 | 显示全部楼层
我家今天老板烟机刚埋管,80元止逆阀,也很担心这个问题。等把烟道修补完再看看。师傅说多少都还是会有味道的,有点后悔没有重开烟道。
回复

使用道具 举报

1

主题

146

帖子

319

积分

初中毕业

积分
319

社区居民

发表于 2015-4-20 13:50:46 | 显示全部楼层
我家也一样
楼下做饭
楼上闻味
回复

使用道具 举报

14

主题

76

帖子

185

积分

小学毕业

积分
185

社区居民

 楼主| 发表于 2015-4-20 13:52:12 | 显示全部楼层

回 1楼(王建) 的帖子

王建:首先要检查止逆阀周围糊上的腻子是否有缝隙,还有烟道顶端有没有破损或者小缝隙;

很可能就是石膏板的缝隙造成的,烟道2.5米的上端需要重新搭砌,贴砖,再重新安装止逆阀。。 (2015-04-20 12:18) 
谢谢帅帅~~2.5米以上的部分也要贴瓷砖是么?我家没有贴诶 您说我让师傅拿玻璃胶把石膏板的接缝处糊一遍会有用么?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-4-20 13:59:22 | 显示全部楼层

回 4楼(2932226405) 的帖子

2932226405:谢谢帅帅~~2.5米以上的部分也要贴瓷砖是么?我家没有贴诶  您说我让师傅拿玻璃胶把石膏板的接缝处糊一遍会有用么? (2015-04-20 13:52) 
预计时间长了还会出问题,建议2.5米的上端烟道要重新做一下
回复

使用道具 举报

53

主题

185

帖子

484

积分

初中毕业

积分
484

社区居民

发表于 2015-4-20 19:45:48 | 显示全部楼层
看到同学们在讨论烟道问题,我正好有问题要问:
         1.瓦工把副烟道封了,会有问题吗?
         2.原来的烟道是个长条型,现在留的烟道口直径有18公分,只有一半的烟道通风,怎么破?老板烟机的烟道直径是多少啊?
         3.烟道要提前安装吗?什么时候安装合适?