北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 2706|回复: 3

[装修讨论] 避水试验结束后,漏水了,什么原因呢?

[复制链接]

14

主题

44

帖子

193

积分

小学毕业

积分
193

社区居民忠实会员

发表于 2015-4-27 23:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续请教王建和各位大咖:

上周三到周日,卫生间一直存水,做闭水试验。周日下午打开下水管的堵口,发现不下水。简易疏通后,好了,但不是很通畅。地康师傅电话说,做一下疏通吧。今天上午电动疏通了,试了5桶水。午饭时候,楼下电话来了,卫生间漏水了,墙砖都已经变色了,吊顶还在滴水。晕呀。经与瓦工师傅、地康师傅一起分析,是下水口处因疏通机震荡,破坏了新的防水层,且下水管封盖水泥太少,使用了太多的渣土,造成漏水。全部刨开,先用堵漏灵,再用水泥砂浆彻底封盖,希望这次能彻底解决问题。详见附图。

请教:如何避免这个情况呢?或者说上述那个是漏水的主要原因呢?

4月27日IMG_3263.jpg 4月27日IMG_3272.jpg 4月27日IMG_3273.jpg 4月27日IMG_3276.jpg
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-4-28 09:52:41 | 显示全部楼层
在收房时尽量检查下下水管是否流水顺畅,有无堵塞,没有堵塞提前拿塑料布等,堵好了,一方施工是掉进渣土。

闭水试验时没有漏水,疏通后反而漏了,估计就是疏通时把防水层呢个破坏了,或是下水管被疏通机震的有缝隙了,最好再检查下下水管,真要是水管的问题,即使用了防水和堵漏灵也无济于事。

如果是防水层的问题就好处理了,就像你说的那样弄,全部刨开,先用堵漏灵,再用水泥砂浆彻底封盖。
回复

使用道具 举报

14

主题

44

帖子

193

积分

小学毕业

积分
193

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2015-4-28 10:21:36 | 显示全部楼层
谢谢暴雪的回复。看看接下来的闭水试验,再来晒图。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-28 19:38:18 | 显示全部楼层
先做一下避水试验,之后再做通水实验,看楼下不漏了,再进行下一道工序。这种情况不太好说,如果还有问题,我安排工人过去看商量如何解决。
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册