我家强电线和弱电线单独穿管,两个相邻的线管之间是挨着的。我看老庄的帖子是有明确要求的,不知道挨着是否存在问题。
老庄帖子中的内容:
4、强电线和弱电线要单独穿管。而且两个相邻的线管之间应保持不少于50厘米的距离,有交叉的时候,夹角要保持90度。
回复

使用道具 举报

23

主题

68

帖子

204

积分

小学毕业

积分
204

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-7 21:41:37 | 显示全部楼层
求解释。。。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-5-7 22:03:29 | 显示全部楼层
正规布线是要有一定距离的,铁管可以挨着。pvc管如果紧挨着,最好用屏蔽线,减少强点对弱电的信号干扰。
回复

使用道具 举报

23

主题

68

帖子

204

积分

小学毕业

积分
204

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-7 22:07:49 | 显示全部楼层

回 2楼(暴雪) 的帖子

暴雪:正规布线是要有一定距离的,铁管可以挨着。pvc管如果紧挨着,最好用屏蔽线,减少强点对弱电的信号干扰。 (2015-05-07 22:03) 
现在水电刚改完,电视线管和网线管都是跟一堆强电线并排。怎么补救呢?影响大不大呢?电视线一般都是屏蔽的吧?网线不是屏蔽的。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-5-7 22:18:46 | 显示全部楼层

回 3楼(胜隆) 的帖子

胜隆:现在水电刚改完,电视线管和网线管都是跟一堆强电线并排。怎么补救呢?影响大不大呢?电视线一般都是屏蔽的吧?网线不是屏蔽的。(2015-05-07 22:07)嬀/color]
网线可以换做屏蔽层的线